有的综保具有三段式保护,有的只有过负荷保护和过流保护,综保的定值怎样整定?不同厂家的综保不一样吗?
有的综保具有三段式保护,有的只有过负荷保护和过流保护,综保的定值怎样整定?不同厂家的综保不一样吗?
2楼
不是的,各个综保厂家的综保虽然型号不一样,但保护原理是一样的,实现的保护方式也基本差不多,但是保护的投入首先是因被保护对象而宜的,再次看设计院或定值出具单位它所出具的保护项目,有的不重要或用不着他们也就不出了。
回复
3楼
1、谢谢军士长的回复,如果各个综保厂家的综保虽然型号不一样,但保护原理是一样的,实现的保护方式也基本差不多
为什么有人在算定值时必须要参看厂家的综保使用说明书,他讲要根据综保的功能选择保护方法,这是什么原因?他要
从综保的使用说明书中看哪些数据?
2、三段式保护是不是速断 延时速断 过流?
3、综保在计算过流时继电器返回系数的取值一般是多少?
4、综保的定值计算公式与传统的继电器定值计算公式一样吗?
问题有点多,麻烦请军士长帮忙详细的解答一下好吗?谢谢!!!!!!!!!!
回复
4楼
1. 三段式电流保护的整定原则和常规的一样,任何厂家都不可能违背整定原则或者开创什么新的原则,保护厂家在软件上应该没有什么特殊的地方。但是,整定之前你当然要大概看一下说明书,虽然整定的实质是一样的,,但是,可能不同的厂家对于同一个数值,要求你在装置上的输入方法不一样,比如参数设置中的CT变比一项:都是300/5的CT,在参数设定中,有的厂家会要求你输入300,有的则是60。不同厂家的不同之处,基本都是这类的。
2. 综保的三段式保护是:速断、限时速断、过流(有的厂家说明书上会写成:I段电流保护、II段电流保护、III段电流保护,其实是一样的,只是说法不同)。你说的有的只有过流和过负荷是不确切的,或者说是不对的。过负荷有的厂家有,有的没有,基本都是发信号。
3. 返回系数要看什么厂家了,有的厂家会在说明书里标注,一般象南瑞这样的大厂家,返回系数能达到0.95,小厂家的也能达到0.9。如果你不托底,整定之前可以达电话咨询厂家软件开发人员。
4. 综保的三段式电流保护定值计算公式和传统的是一样的。
回复
5楼
整定主要是看他这个装置是通过什么方式实现保护功能的。就是一些软压板和控制字的整定是关键,其他和普通保护一样的
回复
6楼
谢谢各位高手的积极回复。我厂现在所用的6KV高压电机保护的综保设置中确实只有过流保护,并没有速断保护,这可能是综保的问题吧?另外楼上的高手能把软压板和控制字的整定详细的介绍一下好吗?
回复
7楼
虽然个个保护厂家的保护原理和实现的功能都是一样的,但是他们实现功能的路径可能不一样,所以在计算定值时必须参照一下说明书!!!
回复
8楼
请问楼上的兄弟能详细的说一下吗?什么是实现共功能的路径不一样,能简单举一个例子吗?
回复
9楼
请问楼上的兄弟能详细的说一下吗?什么是实现共功能的路径不一样,能简单举一个例子吗?
回复
10楼
整定主要是看他这个装置是通过什么方式实现保护功能的。就是一些软压板和控制字的整定是关键,其他和普通保护一样的
回复
11楼
三段过式过流保护的整定也没有什么特别的,各个厂家的保护在原理了或功能上都是一样的,但是他们实现这个功能的路径又可能不一样,可能有自己设计计算时用的一些参数,所以在整定的时间得看看保护说明书!!!
回复