由于摆梁底的时候抄水平,没来得及全部抄完,工人很多自己用水平管接的
hxy0419
hxy0419 Lv.2
2011年08月28日 10:25:15
来自于工地图片
只看楼主

由于摆梁底的时候抄水平,没来得及全部抄完,工人很多自己用水平管接的,这样误差是不是很大呀? 我大二暑假去一个劳务部实习,这些事都交给我做,有一点忙不过来。

由于摆梁底的时候抄水平,没来得及全部抄完,工人很多自己用水平管接的,这样误差是不是很大呀? 我大二暑假去一个劳务部实习,这些事都交给我做,有一点忙不过来。

20110807475.jpg


20110807474.jpg


20110807471.jpg

免费打赏
managerlong2011
2011年08月30日 14:41:39
12楼
水平管是没得问题的!但是要注意控制工人操作,如果操作不当很容易出问题;要用水准仪间隔一定区域放一点,如果一直用水平管的话容易产生累积误差!
回复
roy25
2011年08月30日 15:19:59
13楼
连通器原理,在施工中可以使用。你在柱子钢筋上给上控制点工人自己量。看你这样是梁柱整浇啊?
回复
xichundanlong
2011年08月30日 17:24:25
14楼
保证水平管的质量 ,完全没问题
回复
jji84232017
2011年08月30日 17:33:32
15楼
很常见,你可以与工人同时试验下,同一点,你打机器,工人操水平管,平行实验三点,如果误差不大即可放心让工人操水平管,我一般都是这样做的,否则工作量太大,自己忙不过来,也是个偷懒的方法,对于新入门的童鞋不是很赞成。
回复
wbzong0724
2011年08月30日 18:09:06
16楼
可以的,现在很多工地都是这样的
回复
jp84989761
2011年08月30日 18:51:11
17楼
管子要注意管内没气泡,是准的
回复
skone7074
2011年08月30日 19:47:40
18楼


楼上说的是正确的,暑假我去工地打平水木工用水平管量的和我们用钢筋上引测出的标高不差什么
回复
heqiuming00
2011年08月30日 20:37:31
19楼
可以的,仪器看还会有误差的,你只要照好控制点,相互之间不要间隔太长就好了,就可以用水平管
回复
funiao1214
2011年08月30日 20:52:58
20楼
楼主
你工作确实是太慢了
工人都支到梁底了你都还没有抄完平
回复
funiao1214
2011年08月30日 20:53:19
21楼
领导没骂你吗
这么慢?
回复