请各位高手帮助解答一下:我单位有一台泵是变频工频两用的,泵所配的电机为75KW,额定电流为138A,工频启动后电机空载电流为57A左右,而变频启动后电机空载电流为7A左右,不知为什么?
请各位高手帮助解答一下:
我单位有一台泵是变频工频两用的,泵所配的电机为75KW,额定电流为138A,工频启动后电机空载电流为57A左右,而变频启动后电机空载电流为7A左右,不知为什么?
22楼
等待专家回答
回复
23楼
频率肯定不是50HZ,用变频器你调到5A也可以,但那不是所谓的空载电流,转速如果不同,就没有可比性。转速~转速,你明白。
回复
24楼
楼主最好把电表接线给画一下,这样我们也好明白
7A有点离谱
回复
25楼
启动频率不够。电流相应小些。频率够了就和工频的电流一样了撒。
回复
26楼
7A不时50hz的运行电流,变频启动时不时50HZ,
回复
27楼
是不是跟互感器装的位置有关系,互感器应该装在变频的下口,装在上口就不准了。
回复
28楼
我感觉是变频器参数设置不匹配
回复
29楼
变频器启动后,空载电流为7A,这个肯定不正确
电机的空载电流,经验为额定电流的1/3,Y系列为30-50%,小容量电机比大容量电机比例高,极对数多比极对数少比例高。估算可以按功率千瓦数乘以0.8,比如75KW,就是75×0.8=60A,和75×2=150A估算额定电流同理。
至于上面质疑空载电流57A的,以我碰到的实际情况,变频电机空载运行时,变频器显示空载电流为额定的40%左右,变频器品牌为安川,电机型号为YZPF,控制方式为矢量控制和V/F控制,100多台了,都这样,就这事电话问过上海安川,负责人明确告知,空载电流就是40%左右。75KW电机,额定电流138A,空载按40%算是55A,这个7A,应该是频率只有5HZ左右,也就是变频器一般的默认数值下的运行值,由于感应电压与频率成正比,所以只有约1/10。
需要补充一点的是,这个电流基本上不随转速变动,这个可以理论推导,事实上也是这样的。有心的可以自己找机会试验一下。
[
本帖最后由 neogeopal 于 2011-8-31 21:47 编辑 ]
回复
30楼
同意楼上的
回复
31楼
虽然我不知道,但是我顶上去,我是来学习的
回复