请教一个问题如果潜污泵的管材是柔性接口机制排水铸铁管怎么样和塑料排水管连接?在哪连接?给水泵在泵房如果采用不锈钢管而室内给水管采用的是内衬塑的话应该在哪个位置改用管件连接啊 ?
请教一个问题
如果潜污泵的管材是柔性接口机制
排水铸铁管怎么样和塑料排水管连接?在哪连接?
给水泵在泵房如果采用不锈钢管而室内给水管采用的是内衬塑的话
应该在哪个位置改用管件连接啊 ?
12楼
可能刚刚接触也不一定啊,解决问题是最重要的,同意上面说的,法兰
回复
13楼
千万不要责怪提问的人,他急需经验和帮助,我相信他已经自己解决了,只要虚心请教总会满载而归的。施工单位办法往往比我们多得多。我记得有个民族歌手比赛时把我国的国旗辨认错了,他的儿子也责怪他。其实提问的人也是好意,总结经验,少提带敏感性的政治问题。我们这里纯而又纯----全部是技术与参数,就看作抛砖引玉吧。
回复
14楼
如果潜污泵的管材是柔性接口机制和给水泵在泵房如果采用不锈钢管而室内给水管采用的是内衬塑的话用法兰连接,连接部位根据管路具体布置选定。
回复
15楼
采用法兰连接,一切OK.
回复
16楼
潜污泵出水还是用镀锌钢管较多,排水铸铁管与塑料管的连接有标准图集的。
回复
17楼
楼上有几位同志别这样说话,打消别人的积极性,我刚工作的时候也不知道该怎么处理,知道的确实不难,但是对于刚工作的就不知道该怎么办了,书上也从没有说过相关的东西!!
法兰连接,具体位置根据现场情况定
回复
18楼
一般設計水出口都為法籣片,為要注意規格選用及固定方式,不同材質管路相接時,在機房內要在最後一處器具(指彎頭或閥門)後4倍D(D=最大直徑)作連接,主要防止管內流體應力不平均,造成水錘或其他切割效應.
回复
19楼
排水铸铁管与塑料管的连接有标准图集的
回复
20楼
非常同意14楼的同志的话,不要打击别人,学习都有一个过程的,别忘了自己是怎么过来的。法兰接是一定的啦,位置嘛自己定了就行,考虑维护的方便性等诸多因素!
回复
21楼
咋这么多重复帖哦,是故意的还是网络不好发重复了???
回楼主的问题:
不同材料不同的接法,建议采用法兰连接,设计中给予示意,施工中现场确定
回复