紧急求助,上是厨房,下面却是卧室,立管咋办
zmy2620
zmy2620 Lv.2
2003年06月14日 09:54:01
只看楼主

我的设计在十三层及以上是厨房,下面却是卧室,立管咋办呀?

我的设计在十三层及以上是厨房,下面却是卧室,立管咋办呀?
免费打赏
anan-0605
2003年06月14日 10:12:18
2楼
做管道井啊
回复
南夕
2003年06月14日 11:35:59
3楼
如果在南方就把立管放到室外.
回复
woodman_79
2003年06月14日 11:52:54
4楼
中间层绕道可以的,笨笨
回复
zmy2620
2003年06月14日 12:02:09
5楼
各位师兄,我那可是没管道井呀和管道层的,我设计的是哈尔滨的一幢高楼
回复
crazyzhu
2003年06月14日 12:46:56
6楼
那一定是搞建筑的脑积水了,
现在的建筑师二把刀的越来越多了!
旁边有厨房卫生间可以将就着转过来.
这个问题如果十二层层高不高或旁边没有厨房卫生间的话,
只有占用卧室把管子包起来了!(北方地区)
另外,----------干她娘的搞建筑的!!
回复
sihan501
2003年06月14日 12:47:38
7楼
高层不做管道间?那做建筑的干什么的?叫他加。
回复
zmy2620
2003年06月14日 13:16:37
8楼
各位师兄,建筑师倒是给了管道井,但是离得太远了.
我的总层数是二十三层,
顺便说一下,层高都是3.1m
我晕了!
回复
hai_
2003年06月14日 13:26:49
9楼
让结构的给降板吧~局部降就可以了,通到管道井那边去。
回复
zmy2620
2003年06月14日 13:33:43
10楼
可不可以占建筑通风道?
回复
hai_
2003年06月14日 13:37:33
11楼
你是说厨房里的排烟道吗?不可以把排水管放在烟道里
回复

相关推荐