上出线GGD低压配电柜结构
weng_peng
weng_peng Lv.2
2006年06月27日 11:04:02
只看楼主

上出线GGD低压配电柜结构如何?出现电缆如何与柜顶母排错开的?是不是相线母排和N线PE线母排都在柜底?

上出线GGD低压配电柜结构如何?出现电缆如何与柜顶母排错开的?是不是相线母排和N线PE线母排都在柜底?
免费打赏
zjsfhl
2006年06月27日 12:35:12
2楼
我的做法:

相线加N线在柜顶,靠前面的位置,柜体一定要采用深一点的,最好是1000深

电缆从柜体后部出柜顶,最好主母线后侧加装一块隔板,防止电缆与主母线发生接触
回复
weng_peng
2006年06月27日 13:55:02
3楼
我看了低压柜样本中剖面,在柜顶和柜底都有相线母排,不知道是不是说:上出线相线母排在柜底,下出线相线母排在柜顶?
回复
xin20019
2006年06月27日 16:28:32
4楼

没见过主母线在柜底的,怎么连线去隔离
回复
zjsfhl
2006年06月28日 12:48:43
5楼
别的柜型我是没有见过主母线在柜底的,只见过施耐德的B柜有这样的方案,GGD嘛,没有见过,一个箱式的柜型,你要把母线全部封起来不好实现吧,如果不封上,那从上面掉个线头,扳手之类的东西,岂不是一朵蘑菇云就起来了
回复
xwb1013
2006年06月30日 08:32:52
6楼
用1000深柜型,母排走柜前,电缆出线从柜后;
回复
lhhong1
2006年07月22日 10:28:23
7楼
应左,右装母线,可以返到盘顶
回复

相关推荐

APP内打开