我去年在北京完成一个住宅小区的智能化系统,对讲系统出现了许多问题。将维护过程中出现的具体问题和解决方式与大家一期研究:1.原设计是每8~10台户内可视对讲分机使用1台3.3A电源供电,分机防区只连接天然气卡表采集燃气泄漏报警。但是在施工过程中开发商要求在厨房和服务阳台分别安装一个燃气泄漏报警器,从分机取12V电源。考虑到系统运行的稳定性要求开发商增加系统电源投资,但是被拒绝。在业主入主后开始发现,1.可视对讲屏幕图像扭曲、滚动等情况。2.燃气报警器经常出现误报。3.在通话时可视对讲分机的开锁按钮打不开单元门锁。4.通话质量不好。5.报警、单元门刷卡等信息不能回传到控制室。
1.原设计是每8~10台户内可视对讲分机使用1台3.3A电源供电,分机防区只连接天然气卡表采集燃气泄漏报警。维护人员实际检测后发现系统电压最低已经降至8V左右,因此分析是电源系统总输出功率不足和线路产生压降所造成上述现象。
解决方法:更换大功率电源,并要求输出电压可调。经过电源调整各终端电压均满足12V上述情况基本消失。
现在出现一个新问题:屏幕图像发生抖动,我现在还没有分析出原因,厂家也感觉很费解