请教:请问厂房屋面通风气楼的排气量如何计算
grj7505
grj7505 Lv.12
2006年06月27日 10:10:45
来自于学生专栏
只看楼主

请教:请问厂房屋面通风气楼的排气量如何计算?

请教:请问厂房屋面通风气楼的排气量如何计算?
免费打赏
kshtjc
2006年08月14日 16:54:52
2楼
气楼用量计算
1. 气楼—风动实验Q值表
型 号 HT-620型 HT-900型 HT-1200型 HT-1500型 HT-2100型 HT-3000型 HT-4000型 HT-5000型
室外风速(m/sec) 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
室 内 外 温 度 差 3℃ 排 气 口 ︵通 气︶与 换 气 口 ︵开 窗︶间 距 离 6 41 54 66 50 67 85 68 90 114 83 111 142 116 156 198 166 223 283 271 295 350 283 375 474
9 45 56 68 54 70 88 73 95 118 90 117 146 126 164 204 180 234 292 282 313 364 304 396 491
1 47 59 71 58 73 91 78 99 121 97 122 150 136 171 210 194 244 301 294 342 395 324 412 503
15 51 62 74 62 76 93 83 103 124 103 127 154 171 178 216 207 254 309 313 363 415 345 429 516
5℃ 6 45 56 68 56 71 88 74 95 118 93 119 147 103 166 206 185 237 295 290 341 390 308 396 491
9 49 60 72 62 76 92 81 102 124 103 127 154 144 178 216 205 253 309 317 369 423 337 425 516
12 54 63 74 68 81 96 89 108 129 113 135 161 158 189 225 235 269 322 339 393 448 370 450 537
15 58 67 77 73 86 100 97 114 134 122 143 167 171 200 234 244 285 335 336 379 431 404 475 557
10℃ 6 52 63 73 67 81 96 90 108 128 112 135 161 157 188 225 225 269 321 315 366 415 374 450 532
9 60 70 79 77 89 73 102 119 138 128 149 173 179 207 241 256 296 344 349 403 450 424 496 574
12 67 76 84 86 97 110 114 130 147 143 163 184 200 226 257 286 323 367 354 409 452 474 542 612
15 73 81 89 95 105 117 126 140 155 158 175 195 221 244 273 316 349 390 415 468 519 542 583 645
15℃ 6 60 68 79 77 89 103 103 119 138 129 148 172 180 208 241 257 297 344 356 413 466 428 496 574
9 69 76 86 89 100 113 119 133 151 149 166 188 207 233 263 296 332 376 391 433 481 495 554 628
12 77 83 93 101 110 122 134 147 163 168 184 204 234 257 285 335 367 407 444 500 552 557 612 678
15 86 90 100 120 120 131 149 160 175 187 201 219 260 281 306 373 401 438 469 504 558 620 667 728
2.如何查表
①单位:换气量M3MTN/M 风速M/SEC ②公差:以上数值为风动实验数值±5%
③适用性:A. 3℃-无热气产生之厂房或仓库,换气次数参考6-10次/小时。
B. 5℃-少许热气或少许烟气产生之厂房,换气次数参考10-20次/小时。
C. 10℃-中度热气或轻微热气产生之厂房,换气次数参考20-30次/小时。
D. 15℃-高热气或浓烟产生之厂房,换气次数参考30-35次/小时。
3.公式 V(厂房体积)×A(每小时换气次数)
L‵(气楼米数) =
Q(每分钟换气量) ×60(换算时数)
4.举例: 某厂房总长为80米,宽为50米,高10米,平时正常生产时产生少许热气及少许烟气,经查表计算可知需安装通风气楼的数量如下:
HT-620气楼长度L = 80*50*10*20/54*60 = 247米
或HT-3000气楼长度L = 80*50*10*20/223*60 = 60 米
回复
xuguoji
2007年11月01日 22:05:14
3楼
看不懂耶,太乱了,可以列表不咯
回复
wbcmy
2009年12月10日 15:35:12
4楼
:Q 太乱了啊
老大发个清楚的啊
回复
hhhccc1234
2010年04月30日 02:52:15
5楼
太乱了,看不懂。能传个图表文件上来吗
回复
ml7651071
2011年03月15日 08:31:44
6楼
这个很简单,就是根据风速,厂房的体积,厂房的性质及通风要求,来确定q值,然后再根据q值来确定气楼型号和气楼的米数。想要详细了解的加我qq453 010177
回复
liuyijunyijun
2011年07月12日 15:13:21
7楼
气楼用量计算
1.        气楼—风动实验Q值表
型       号        HT-620型        HT-900型        HT-1200型        HT-1500型        HT-2100型        HT-3000型        HT-4000型        HT-5000型

2.如何查表
   ①单位:换气量M3MTN/M   风速M/SEC   ②公差:以上数值为风动实验数值±5%
   ③适用性:A. 3℃-无热气产生之厂房或仓库,换气次数参考6-10次/小时。
             B. 5℃-少许热气或少许烟气产生之厂房,换气次数参考10-20次/小时。
             C. 10℃-中度热气或轻微热气产生之厂房,换气次数参考20-30次/小时。
             D. 15℃-高热气或浓烟产生之厂房,换气次数参考30-35次/小时。
3.公式                      V(厂房体积)×A(每小时换气次数)
L‵(气楼米数) =  
                             Q(每分钟换气量) ×60(换算时数)
4.举例:  某厂房总长为80米,宽为50米,高10米,平时正常生产时产生少许热气及少许烟气,经查表计算可知需安装通风气楼的数量如下:
HT-620气楼长度L = 80*50*10*20/54*60  = 247米
或HT-3000气楼长度L = 80*50*10*20/223*60 = 60 米
回复

相关推荐

APP内打开