请问如何选择高压母线
ycyc5188
ycyc5188 Lv.2
2006年06月27日 10:07:20
只看楼主

10kV单回路电源进线,且有2台配变(2000kVA*2),请问选用?*?的高压母线比较合适?如何选择? 万分感谢!

10kV单回路电源进线,且有2台配变(2000kVA*2),请问选用?*?的高压母线比较合适?如何选择?
万分感谢!

1151374030283.gif

免费打赏
jk_00
2006年06月27日 14:40:53
2楼
从计算电流看,很小.选TMY20*3就够。
从满足25KA的短路容量上看,选TMY50*6或者稍微欠一点选择TMY50*5。(需要260平方毫米的截面)。
从GN30-12/1000接线板的孔距离上看,应该选择TMY80*6。

所以,最终选择TMY80*6。
回复
ycyc5188
2006年06月27日 15:11:07
3楼
TMY50*5的载流量约为850A左右,那跟25KA的短路容量有什么关系啊?有什么计算公式吗?
我以前是学电子技术的,现在从事电气行业,敬请高手赐教!