地下室外墙计算的问题
qjlgd
qjlgd Lv.7
2011年08月27日 22:03:00
只看楼主

算地下室外墙的时候,地面堆载的荷载通常是考虑什么的荷载?消防车荷载要考虑吗? 看我有人通常取20kn/m2 不知道是怎么来的,

算地下室外墙的时候,地面堆载的荷载通常是考虑什么的荷载?消防车荷载要考虑吗? 看我有人通常取20kn/m2 不知道是怎么来的,
免费打赏
ooovskkk
2011年08月28日 01:24:11
2楼
那要看侧墙边上是不是有消防通道或消防凳高面了。如果有的话。就按20KN每平米
如果没有的话,一般可以考虑10KN每平米(主要是施工时有可能堆放东西。或一般车辆经过)
回复
钢柱1
2011年09月07日 14:09:12
3楼
同意平常心的说法,一般就这样考虑的
回复
youxiangltn
2011年12月31日 18:08:13
4楼
一般我们没考虑消防车的,考虑下堆载10kn/m2吧