砌体结构中计算梁端支承处砌体的局压时,是否考虑砌体强度折减,施大爷都是按折减考虑的,而有些书里不考虑折减,求解,,,谢谢。。
砌体结构中计算梁端支承处砌体的局压时,是否考虑砌体强度折减,施大爷都是按折减考虑的,而有些书里不考虑折减,求解,,,谢谢。。
12楼
祝大家顺利通过,不好意思,我是来赚币的
回复
13楼
以鄙人之见,应该不用调整。
首先,《砌体规范》5.2.1,5.2.4及5.2.4是一脉相承的。公式的形式差不多,参数的取值应该是一致的,不可能那么混乱。既然5.2.1条明确说明了不调整,应该余下几个也不用调整。
另外,反面举个例子。刚性垫块问题。如果有一个490*490的柱,在上面放置490*490*190的刚性垫块,其上梁尺寸为300*600,很显然放置了刚性垫块的承载力明天提高。如果考虑强度调整,承载力还不如放置刚性垫块的。这又如何解释呢?
回复
14楼
兄弟们,看看处理意见,应该是除去面积不折减以外,其它都折减!记住了!
回复
15楼
处理意见是对.5.2.1条内f 可不考虑3.2.3条2款的折减,但施大爷的书上,在后面的例题中,对梁端支承处局部受压承载力,都考虑了面积的折减,真的是令人很乱啊
回复
16楼
只要用到砌体强度f时,均折减。
回复
17楼
《处理意见》中说的是5.2.1中的f不考虑面积的调整系数,接着又说5.5.1中的fv和f都取调整后的值。这是不是说明5.3和5.4中的f都不调整呢?另外计算有效支撑长度a0的公式中的f ,到底要不要调整呢?真是头疼啊
回复
18楼
同意楼上意见!面积不用考虑,其它要考虑
回复
19楼
我觉得要考虑折减,如果局部受压,还得考虑面积折减,如果均匀受压,可不考虑面积折减
回复
20楼
哦
[
本帖最后由 qujiade 于 2011-9-5 10:43 编辑 ]
回复
21楼
局部均匀受压时不考虑强度调整(5.2.1条),局部非均匀受压时应考虑强度调整(5.2.4条),例如梁端局部受压。当Al<0.3平米时不考虑小面积强度调整。
回复