梁端支承处砌体的局压问题求解,,,,
scc_1230
scc_1230 Lv.5
2011年08月27日 20:00:27
只看楼主

砌体结构中计算梁端支承处砌体的局压时,是否考虑砌体强度折减,施大爷都是按折减考虑的,而有些书里不考虑折减,求解,,,谢谢。。

砌体结构中计算梁端支承处砌体的局压时,是否考虑砌体强度折减,施大爷都是按折减考虑的,而有些书里不考虑折减,求解,,,谢谢。。
免费打赏
youdema
2011年08月27日 20:04:21
2楼
除了面积折减,其余的都要考虑.
回复
scc_1230
2011年08月27日 20:17:07
3楼
郁闷了,怎么感觉不对呢,砌体规范5.2.1条明确规定f可不考虑强度调整系数,而施大爷怎么视而不见呢,照样折减。。
回复
scc_1230
2011年08月27日 20:18:14
4楼
砌体规范5.2.4条中未明确是否折减,施大爷按折减。。
回复
yueqian911
2011年08月30日 23:36:35
5楼
砌体结构设计规范说的很清楚啊,对于梁端支承处砌体的局部受压都是采用γ----砌体的局部受压强度提高系数,对于强度调整系数,那是针对砌体强度设计值而言的,但是规范说了,在采用砌体强度设计值时,可以不考虑强度调整系数啊,这和局部受压强度提高系数又没关系!差点被楼上几位搅混了!
回复
ruanchunyi
2011年08月31日 07:43:06
6楼
住建部06年二级真题40题,计算5*2*5时进行了折减
回复
glory.sun
2011年08月31日 10:12:42
7楼

看清楚了,砌体规范写的是可以不考虑强度调整系数,不是说不得考虑强度调整系数,所以你考虑了调整系数也行。我觉得还是考虑强度调整系数比较稳妥,免得被扣分。但是如果局部承压面积小于《砌体规范》3.2.3.2条的话不用考虑调整
回复
hdl1985
2011年08月31日 10:23:01
8楼
首先局部受压分为两种:一是没有垫块的。没有垫块又分为两种1)局部均匀受压2)梁端支承处局部受压(即非均匀受压);二是有垫块的。两种均匀受压的受力是明显不一样的,前者是不用考虑高厚比与偏心的影响系数,而后者则与受压有点象需考虑影响系数的,只是此时高厚比按小于等于3来计算。所以有垫块的局部受压是需要考虑强的影响系数的,可以理解为由于垫块的面积相对来说比较大,接近受压构件,所以对构件是不利的考虑强度影响系数对结构安全有利。当然有垫块的局部受压与受压不完全相同,说以强度影响系数不考虑面积方面的调整。
回复
giggsxtg
2011年08月31日 11:10:33
9楼
除了面积不折减,其余的都要考虑.
回复
zhengyb2004
2011年08月31日 23:08:33
10楼
处理意见也只是说的针对5.2.1条中对f不进行面积调整,对5.2.4条并没特别注明,施书中有例题用5.2.4条时对f进行了面积调整,规范这里是有点不明确,大家再讨论一下吧
回复
leixie11
2011年09月01日 09:30:37
11楼
除了面积不需要折简,其它的都需要折简
回复