室外消防栓是接到室外供水主管道上,还是接到从消防泵房出的管道?

室外消防栓是接到室外供水主管道上,还是接到从消防泵房出的管道?
免费打赏
wyf2017
2011年08月28日 08:43:27
2楼
那位高手支招,设计院设计的是接小区主管道,请问允许吗
回复
huangzhimin
2011年08月29日 09:19:58
3楼
1、按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7条、第8.2.8条规定要求和给排水国家标准图《室外消火栓安装》(01S201)总说明第5节消火栓安装形式内容,室外消防栓可接到室外供水主管及支管上,但室外消防给水管道的直径不应小于DN100mm。
2、从消防泵房出的管道一般接室内消火栓消防系统。
回复
w-jwei
2011年09月04日 19:07:33
4楼

如果是区域消防系统,整个区域室内消防是一个系统,且在室外成环,泵房有两个出水管与该环相连,那你这个楼的室内消防管可以从室外的这个环网上接出,要看你的系统 了!!
回复
yifengege
2011年10月04日 17:09:44
5楼
我也同意楼上所说的
回复
changxuanfeng
2011年10月10日 16:10:15
6楼
个人认为接到室外供水主管上比较合适。