【求助】关于变压器出线电缆温度不一致问题!
fefe34
fefe34 Lv.3
2011年08月27日 18:12:01
来自于变压器
只看楼主

我公司有台10KV 2500KVA的变压器,各相出线均为4根1*500单芯电缆,同时接在一个低压进线母排上,其中A相有1根、B相有2根、C相有1根电缆温度较高,达75度左右,其他电缆温度均为55度左右,并且高温的4根电缆有明显振动现象及“嗡”鸣声,检查变压器无异常,请教是否是电缆质量问题导致的? 是什么原因呢?恳请大家帮忙解决,谢谢 !!!

我公司有台10KV 2500KVA的变压器,各相出线均为4根1*500单芯电缆,同时接在一个低压进线母排上,其中A相有1根、B相有2根、C相有1根电缆温度较高,达75度左右,其他电缆温度均为55度左右,并且高温的4根电缆有明显振动现象及“嗡”鸣声,检查变压器无异常,请教是否是电缆质量问题导致的?
是什么原因呢?
恳请大家帮忙解决,谢谢 !!!
免费打赏
红苹果
2011年08月30日 16:43:32
42楼

问楼主。。。。
回复
engsimon
2011年08月30日 22:51:52
43楼
应当是三相负荷使用不均匀造成。
回复
huadongdianzi
2011年08月30日 23:47:40
44楼
线是并用还是那相电流过大了呢 在桥架里的涡流也会损伤电缆
回复
xingqiao520
2011年08月31日 10:59:49
45楼
回复
xingqiao520
2011年08月31日 11:00:13
46楼
回复
bigbuffalo0302
2011年09月01日 09:51:34
47楼
电流大小不一样,解决方法:调整负载
电缆接头处接触不好,解决方法:处理电缆接头,打磨掉氧化层,抛光,涂抹导电膏
回复
saynoyes
2011年09月01日 11:40:59
48楼
三相负载不均匀 其中有大负荷单相负载没有分布好 出线多电流大就容易产生震动
回复
cuixikang
2011年09月01日 14:41:58
49楼
改不行处理一下接头试试看,或改母线槽吧
回复
houshucheng
2011年09月02日 09:34:59
50楼
调整负载即可
回复
super科
2011年09月02日 11:15:27
51楼
学习中,感觉是电流不均引起的