空调循环泵过载问题求助
liuwanli666
2011年08月27日 17:44:33
只看楼主

现有一商场,地处西北,采用三台溴机制冷,冷却水循环泵开启时,阀门调大时,电机有过载现象。求各位高手分析原因。配用循环泵扬程:32m,流量614立方每小时,配用功率90kw,效率78%,转速970电机参数:功率90kw,转速989现象造成循环冷却水流量很小,冷却塔温降才3度,冰水温度10度,望高手能解决问题。

现有一商场,地处西北,采用三台溴机制冷,冷却水循环泵开启时,阀门调大时,电机有过载现象。
求各位高手分析原因。
配用循环泵扬程:32m,流量614立方每小时,配用功率90kw,效率78%,转速970
电机参数:功率90kw,转速989
现象造成循环冷却水流量很小,冷却塔温降才3度,冰水温度10度,望高手能解决问题。
ylttzkx
2011年08月27日 18:39:46
2楼
水泵压差多大?
现象造成循环冷却水流量很小,冷却塔温降才3度???
既然却水流量很小,怎么温降才3度????况且在西北,真如此,这塔就太差了?
先把各种参数仔细测一下吧,配置有无问题?
回复
liuwanli666
2011年08月29日 11:41:40
3楼
仔细核查过了,我也很纳闷的,溴机铭牌上所要求的冷却水流量是606立方米每小时。
感觉配的也很合适
水泵扬程也不算大吧!
回复
老魔
2011年09月02日 14:41:53
4楼
温降才3度应该是流量偏大的现象,怎么会冰水才10度。还是在西北。真是奇怪难道是塔太差。过载是三台全开还是开部分泵?
回复
jitielu
2011年09月17日 18:16:26
5楼
你的工程是商场建筑高度不会很高,为啥用32米的扬程呢?你将水泵时将出水阀门关小点应能解决这个问题。
回复
无果
2011年09月19日 14:45:28
6楼
应该是水泵扬程过高造成的,可以切削叶轮,减小扬程
回复