请问这个图片上的风口是什么风口
梦想成真321
2011年08月27日 16:26:11
来自于通风排烟
只看楼主

大家好,这是一家医院走廊中间部位的图片,这个风口是做什么用的呢?我看不出来啊。走廊没有什么特殊的,就是吊顶有中央空调喷头火灾报警。走廊是东西方向,走廊两侧是办公室,这个风口是走道北侧办公室墙上的,风口旁边蓝色的是办公室的门框。南侧我观察了没有这种风口。看看大家能不能根据我提供的这些资料给我解释一些,谢谢[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-8-27 16:30 编辑 ]

大家好,这是一家医院走廊中间部位的图片,这个风口是做什么用的呢?我看不出来啊。走廊没有什么特殊的,就是吊顶有中央空调喷头火灾报警。走廊是东西方向,走廊两侧是办公室,这个风口是走道北侧办公室墙上的,风口旁边蓝色的是办公室的门框。南侧我观察了没有这种风口。看看大家能不能根据我提供的这些资料给我解释一些,谢谢

[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-8-27 16:30 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
zln186
2011年08月30日 14:41:51
32楼
从位置和安装高度来看,应该是排烟用的,只是一般都用单层百叶的吧。
回复
gaoqiangxx
2011年08月30日 16:17:49
33楼
好诡异 不敢乱说
回复
whwkt
2011年08月30日 16:56:42
34楼
估计是走道排烟系统,在该层设置排烟风口。内部应有280℃排烟防火阀。
回复
dq851028
2011年08月30日 17:04:32
35楼
同意三楼 楼主的意见,排烟口
回复
qiaoseu
2011年08月30日 18:26:09
36楼
常闭型双层百叶风口,可能是楼梯间 正压送风口或者是排烟口
回复
jiuyuefengfei
2011年08月30日 19:43:41
37楼
肯定是走廊排烟口啦。
首先,门框至少有2米高,它比们框还要高,高度满足要求。
其次,风口后侧风阀明显是常闭,只有当发生火灾时,信号控制风阀打开,作排烟用,当烟气温度超过280℃时阀门熔断器熔断,风阀关闭。
只是有一点:图片没有拍出风口旁边有没有手动复位控制机构,如果有,那就更不用怀疑了。
回复
zilai_yang
2011年08月31日 08:56:04
38楼
哪有明显是常闭的风阀呀???
另外,一般储烟仓是非通透性天花下500mm以内,这个如是排烟口就不符合要求了;排烟口的排烟阀的手动执行机构呢;排烟百叶很少用双层百叶的;另外设计排烟口通常都是远离房间门口的(无论是疏散门还是一般房间门)。这些原因都是否定它是排烟口的理由。当然不排除设计失败施工失败的因素,另当别论!
楼主,公布答案吧!
回复
lili418713
2011年08月31日 10:09:14
39楼
是不是只给这一层走道排烟用的风口,所以没做成常闭
回复
xiao09xiao
2011年08月31日 14:02:15
40楼
这位大虾有料到~~
回复
wengfh
2011年08月31日 16:22:39
41楼
排烟风口啊,不会连这也不知道吧
回复

相关推荐

APP内打开