室外给排水工艺,求助
fangchen2
fangchen2 Lv.2
2003年06月12日 15:30:53
只看楼主

我要做一份室外给排水施工工艺的资料,在哪儿能够找到?谢谢

我要做一份室外给排水施工工艺的资料,在哪儿能够找到?谢谢
免费打赏
fangchen2
2003年06月12日 15:32:18
2楼
求助??
回复
siceman
2003年06月12日 20:14:46
3楼
是不是要施工技术交底?以下仅供参考!
回复
siceman
2003年06月12日 20:19:08
4楼
室外给水管道及设备安装工艺标准
1 范围
本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6MPa 的室外给水和消防管网的
给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。
2 施工准备
2.1 材料设备要求:
2.1.1 给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。
2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。
2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。
2.1.4 地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。
2.1.5 捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。
2.1.6 其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
2.2 主要机具:
2.2.1 机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、试压泵等。
2.2.2 工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、
管钳、大绳、铁锹、铁镐等。
2.2.3 其它:水平尺、钢卷尺等。
2.3 作业条件:
2.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。
2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。
2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
安装准备→ 清扫管膛→ 管材、管件、阀门、消火栓等就位→ 管道连接→
灰口养护→ 水压试验→ 管道冲洗
镀锌碳素钢管的安装工艺流程参见1-2。
3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。
3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。
3.4 把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。
3.5 根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见表l-23。
工作坑尺寸表表1-23
工作坑尺寸(mm)
长度(m)
管径
(mm)
宽度
(m) 承口前承口后
深度
75~250 管径+0.6 0.6 0.2 0.3
250 以上管径+1.2 1.0 0.3 0.4
3.6 用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。
3.7 安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。
3.8 室外地下消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要
求夯实。(图1-41)。
图1-41
1—消火栓;2—弯头底座;3—法兰接管;4—圆形阀门井
3.9 铸铁管稳好后,在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实,并应随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。
3.10 石棉水泥接口:
3.10.1 接口前应先在承插口内打上油麻,打油麻的工序如下:
3.10.1.1 打麻时将油麻拧成麻花状,其粗度比管口间隙大1.5 倍,麻股由接口下方逐渐向上方,边塞边用捻凿依次打入间隙,捻凿被弹回表明麻已被打结实,打实的麻深度应是承口深度的1/3。
3.10.1.2 承插铸铁管填料深度见表1-24。
承插铸铁管填料深度表表1-24
接口填料深度(mm)
石棉水泥接口铅口
管径
(mm)
接口
间隙
(mm)
承口
总深
(mm) 麻灰麻铅
75 10 90 33 57 40 50
100~125 10 95 33 62 45 50
150~200 10 100 33 67 50 50
250~300 11 105 35 70 55 50
3.10.2 石棉水泥捻口可用不小于425#硅酸盐水泥,3~4 级石棉,重量比为水∶石棉∶水泥= 1∶3∶7。加水重量和气温有关,夏季炎热时要适当增加。
3.10.3 捻口操作:将拌好的灰由下方至上方塞入已打好油麻的承口内,塞满后用捻凿和手锤将填料捣实,按此方法逐层进行,打实为止。当灰口凹入承口2~3mm,深浅一致,同时感到有弹性,灰表面呈光亮时可认为已打好。
3.10.4 接口捻完后,对接口要进行不少于48h 的养护。
3.11 铅接口:
3.12 胶圈接口:
3.12.1 外观检查胶圈粗细均匀,无气泡,无重皮。
3.12.2 根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于3mm,最大间隙不大于表1-25 规定的印记。将胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,用倒链等工具将铸铁管徐徐插入承口内至印记处即可。承插接口的环形间隙详见表
3.12.3 管材与管件连接处采用石棉水泥接口。
3.13 镀锌碳素钢管铺设:
镀锌碳素钢管埋地铺设要根据设计要求与土质情况做好防腐处理。其它施工工艺详见第二章。
3.14 单元水表安装:
单元水表安装于表井底中心(见图1-42)。
3.15 洒水栓安装见图1-43。
3.16 水压试验:
对已安装好
回复
詹小楠
2003年06月12日 21:39:19
5楼
siceman 可真是个热心人呀!
希望能对楼主有帮助。
回复
daxiang
2003年06月12日 23:22:28
6楼
siceman 可真是个热心人呀!就是有点落伍了, 他以上的材料工艺(除规范外)大部分已淘汰了。
回复
fangchen2
2004年02月04日 09:29:49
7楼
谢谢siceman ,如果有更多更新的工艺可以学习的话,不胜感激
回复
homing
2004年02月04日 09:53:57
8楼
热心人儿!!给排水在线有这些支持者将会越来越好!!
回复
ll-327
2004年02月04日 10:13:37
9楼
你可以找施工及验收规范,那上面也许更加全面。
回复
zwq2004
2004年02月04日 12:23:11
10楼
homing说得好,给排水在线有这些支持者将会越来越好!!
回复
ljs1234
2004年02月04日 20:17:48
11楼
跟我要的小区内水景的给排水很像啊!不好意思我也正找着呢!那位能告诉我啊。帮帮忙
回复

相关推荐