模拟考试题 (安全部分)
jiu
jiu Lv.12
2006年06月26日 08:43:43
只看楼主

1 安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50-500赫)A.有效值50伏。B.瞬时值50伏。C.峰 值50伏。D.平均值50伏。

1 安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50-500赫)
A.有效值50伏。
B.瞬时值50伏。
C.峰 值50伏。
D.平均值50伏。
jiu
2006年06月27日 08:44:14
22楼
Ⅱ类设备
不仅依靠基本绝缘进行防触电保护,而且还包括附加的安全措施(如双重缘或加强
绝缘),但是保护接地或依赖设备条件未作规定的设备。
回复
jiu
2006年06月27日 08:50:36
23楼
摆脱电流和摆脱阈值

摆脱电流是指人在触电后能够自行摆脱带电体的最大电流。摆脱电流的最小值称为摆脱阈值。对于正常人体;摆脱阈值平均为10mA, 与时间无关。成年男性平均摆脱电流约为16mA; 成年女性平均摆脱电流约为 10.5mA;儿童的摆脱电流较成人要小。

回复
jiu
2006年06月27日 08:54:02
24楼
直接接触防护应选用以下一种或几种措施:

 a.将带电体绝缘--带电部分完全用绝缘覆盖。该绝缘的类型必须符合相应电气设备的标准,且只能在遭到机械破坏后才能除去。

 b.屏护--外护物一般为电气设备的外壳,是在任何方向都能起直接接触保护作用的部件。遮栏则只对任何经常接近的方向起直接接触保护作用,例如用保护遮栏、栏杆或隔板等。

① 最低的防护要求 在电气操作区内,防护等级为 IP2X ,顶部则为 IP4X。

②遮拦或外护物必须具有足够的稳定性和耐久性 ,并可承受在正常使用中可能出现的应力和应变。

③ 开启和拆卸 必须使用钥匙或工具,并设置联锁装置 。

c. 用阻挡物防护 阻挡物只能防护与带电部分无意识接触,但不能防护人们有意识接触。例如用保护遮栏、栏杆或隔板可以防止人体无意识接近带电部分.又如用网罩或熔断器的保护手柄,可以防止在操作电气设备时无意识触及带电部分。阻挡物可不用钥匙或工具拆除,但必须固定以免无意识地移开。

 d. 安全距离--将带电部分置于伸臂范围以外,可以防止无意识地触及。一般为1.25米。

e. 用漏电保护器作补充保护-- 不能作为直接电击的唯一保护设备,只能作为附加保护,也就是作为其它保护失效或使用者疏忽时的附加电击保护。剩馀电流动作整定值一般采用 30mA。

f. 限制放电能量;



g. 24V及以下安全特低电压;

回复
jiu
2006年06月27日 09:01:23
25楼
电气隔离--将回路进行电气隔离是为了防止触及绝缘破坏的外露导电部分产生电击电流, 措施如下:. 1)由隔离变压器供电;. 2)回路电压不能超过 500V,其带电部分严禁与其它 回路或大地相连,并须注意与大地之间的绝缘;. 3)不同回路应分开布线。......
回复
jiu
2006年06月27日 09:13:00
26楼
必须安装漏电保护器设备和场所有:
(1) 属于1类的移动式电气设备及手持式电动工具。
(2) 安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备。
(3) 建筑施工工地的电气施工机械设备。
(4) 临时用电的电器设备。
(5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路。
(6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路。
(7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备。
(8) 安装在水中的供电线路和设备。
(9) 医院中直接接触人体的医用电气设备。
对于一旦发生漏电时会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电保护器。
回复
jiu
2006年06月27日 09:19:15
27楼
0、1及2区内线路、开关和控制设备的装设:

   《民规》第14.8.2.8条规定:“在0、1及2区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。”同时第14.8.2.9条规定:“开关和控制设备的装设,须符合以下要求:(1)在0、1及2区内,严禁装设开关设备及辅助设备。(2)任何开关的插座,必须至少距淋浴间的门边0.6m以上。(3)当未采取安全超低压供电及其用电器具时,在0区内,只允许采用专用于澡盆的电器;在1区内,只可装设水加热器;在2区内,只可装设水加热器及II级照明器。”其中强调的是0、1及2区内电气设计要求。要正确理解此条,必须掌握0、1及2区的区域划分。《民规》附录E.2用文字及图示完整地加以说明:

0区为澡盆或淋浴盆的内部;1区的限界为围绕澡盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头0.60m的垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面;2区的限界为1区外界的垂直平面和1区之外0.60m的平行垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面;3区的限界为2区外界的垂直平面和2区之外2.40m的平行垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面。

   需要说明的是,1、2区的限界规定的水平面为“地面和地面之上2.25m。”所以,暗设于现浇板内的线路及超过2.25m安装的排气扇接线盒就不处于0、1及2区内,当然也就不违反规范。

回复
jiu
2006年06月27日 09:24:45
28楼
选择漏电保护器的额定漏电不动作电流 按国家标准GBl3955一92《漏电保护器安装和运行》的规定,漏电保护器的额定漏电不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍。
回复
jiu
2006年06月27日 09:32:03
29楼
接地故障保护措施所保护的电气设备,只适用于防电击保护分类为Ⅰ类的电气设备。设备所在的环境为正常环境,人身电击安全电压限值(UL)为50V。
回复
jiu
2006年06月27日 09:35:52
30楼
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:

一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;

二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。
回复
jiu
2006年06月27日 09:44:13
31楼
防止爆炸性气体混合物的形成,或缩短爆炸性气体混合物滞留时间,宜采取下列措施:
1.工艺装置宜采取露天或开敞式布置;
2.设置机械通风装置;
3.在爆炸危险环境内设置正压室;
4.对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装置,当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50%时,应能可靠地发出信号或切断电源。
回复