模拟考试题 (安全部分)
jiu
jiu Lv.12
2006年06月26日 08:43:43
只看楼主

1 安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50-500赫)A.有效值50伏。B.瞬时值50伏。C.峰 值50伏。D.平均值50伏。

1 安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50-500赫)
A.有效值50伏。
B.瞬时值50伏。
C.峰 值50伏。
D.平均值50伏。
jiu
2006年06月26日 08:48:53
12楼
12 防止爆炸性气体混合物的形成,或缩短爆炸性气体混合物滞留时间,不宜采取下列措施:
A.工艺装置宜采取露天或开敞式布置;
B.设置机械通风装置;
C.在爆炸危险环境内设置负压室;
D.对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点设置自动测量仪器装置,当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50%时,应能可靠地发出信号或切断电源。
回复
jiu
2006年06月26日 08:49:13
13楼
13 爆炸性气体环境的电力设计下列规定并不合适:
A.爆炸性气体环境的电力设计宜将正常运行时发生火花的电气设备,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。
B.为了工艺生产及安全,应增加防爆电气设备的数量。
C.爆炸性气体环境内设置的防爆电气设备,必须是符合现行国家标准的产品。
D.不宜采用携带式电气设备。
回复
jiu
2006年06月26日 08:49:32
14楼
14 在爆炸性气体环境内,120V低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须:
A.不低于工作电压120V,且不应低于150V;
B.不低于工作电压120V,且不应低于240V;
C.不低于工作电压120V,且不应低于380V;
D.不低于工作电压120V,且不应低于500V。
回复
jiu
2006年06月26日 08:49:48
15楼
15 10kv及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的:
A.1.25倍;
B.1.5倍;
C.2倍;
D.3倍。
回复
jiu
2006年06月26日 08:50:04
16楼
16 防爆电气设备选型中,防尘结构(标志为DP)的粉尘防爆电气设备可满足下列环境:
A.可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境
B.可燃性非导电粉尘和可燃纤维的10区环境
C.爆炸性粉尘10区环境
D.其它爆炸性粉尘环境
回复
jiu
2006年06月26日 08:50:31
17楼
.17 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
A.在火灾危险环境内,可采用硬塑料管配线;
B.在火灾危险环境内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式瓷绝缘子上敷设;
C.在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设;
D.在火灾危险环境内,不可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。
回复
jiu
2006年06月26日 08:50:55
18楼
18 水下照明灯具的安装位置,应保证从灯具的上部边缘至正常水面不低于:
A. 0.2m; B. 0.3m; C. 0.4m; D. 0.5m;
回复
yxiaoyao2005
2006年06月26日 22:06:00
19楼
有没有标准答案的阿
回复
jiu
2006年06月27日 08:31:11
20楼
安全电压

  为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流(50赫兹~500赫兹)有效值50伏。

  注:

①除采用独立电源外,安全电压的供电电源的输入电路与输出电路必须实行电路上的隔离。

  ②工作在安全电压下的电路,必须与其他电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离。

  ③直流电的上限值待以后补充制订。
回复
jiu
2006年06月27日 08:39:45
21楼
以下是引用jiu在2006-06-26 08:44:28.0发表的内容:
2 Ⅰ类设备满足以下条件:
A.设备的防触电保护不靠基本绝缘,但包括一种附加的安全措施;
B.设备的防触电保护仅靠基本绝缘,不包括一种附加的安全措施;
C.设备的防触电保护不靠基本绝缘,也没有附加的安全措施;
D.设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还包括一种附加的安全措施. [/quoteⅠ类设备

该类设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还包括一种附加的安全措施,即外露导电部件与外部保护性导体用连接装置予以连结。
回复

相关推荐