溴锂机更换铜管图片
ufooow
ufooow Lv.8
2011年08月27日 10:29:41
来自于中央空调
只看楼主

溴锂机更换铜管,铜管冻裂,是由于冷冻泵只有一台,电机烧毁停泵。

20110731103.jpg溴锂机更换铜管,铜管冻裂,是由于冷冻泵只有一台,电机烧毁停泵。

20110731103.jpg

免费打赏
ufooow
2011年08月28日 11:36:51
12楼
当时我只负责将铜管抽出,后续工作我没有参加,抽旧管挺麻烦的,我用的是16的麻花钻,16.5是不是会伤到密封口呀,请问您的专业经验能否传授一下,我是头一次做这个工作,焊接和查漏我觉得不费什么时间。
回复
xcool526
2011年08月28日 12:06:52
13楼
服务工作就不能怕麻烦,16。5的钻头伤不到管板,在设计时管板孔径就是16。5,另要把管板孔里内槽内的旧管铜屑处理清才能胀管。
回复
xcool526
2011年08月28日 13:11:17
14楼
这台溴机是被修理工弄糟了的,首先不需要全部更换铜管(传热管),该机也绝对不可能全部冻裂蒸发器的传热铜管,修理时,首先打压把部份明显破裂的管子更换后,再打压,直至把破裂的坏管子全部更换完就行了。经济利益不顾惜技术职能的了!可怕!
回复
feifeiang
2011年08月29日 14:08:32
15楼
贤硕通风机电,你的分析多数是正确的,但有些情况你并不了解,单根铜管我也抽了,但因为各种原因需要全部更换,500多根从两端抽太慢,所以我开了3个洞抽铜管,保证了工期。
回复
xiao09xiao
2011年08月29日 16:15:05
16楼
这么大的设备,保护措施不力!
一般冷水机组都有多重保护!水泵联锁/水泵过载/水流开关/出水低温/低压保护...难道全部被断接了?还是参数被调得面目全非了?
LZ,有没真相让大家分享一下呀?还是不敢分享了?小心被你领导问责了...
回复
zwq125939961
2011年08月29日 18:15:21
17楼
哈哈,搞不懂哦。
回复
luorex
2011年08月29日 22:46:01
18楼
结冰破500根管?能破得了这么多吗?
如果蒸发器两端有槽的话,先在一段把管子割开,然后在另一段取出,这样取出来大概需要一天,如果没槽半天可以取出。看你把壳破成这样,后面清理就麻烦咯。
回复
luorex
2011年08月29日 22:58:28
19楼
很想知道为什么选择破肚换管的维修方案,能说说吗?后续的清理怎弄?焊接时加氮焊接?焊接后清渣除锈是怎样的处理方案?
回复
zychi520
2011年08月30日 16:07:45
20楼
一般换铜管是不用开膛破肚的,前面的人已经有讲过了,这对机组的气密性有很大的影响。铜管抽取更换并不会很困难的,开孔换管的时间比直接抽取胀管用的时间只会更多而不会更少的。
回复
yangzhengui
2011年09月01日 10:07:12
21楼
想问下各位高手,不用铜管用不锈钢管可以吗?
回复