溴锂机更换铜管,铜管冻裂,是由于冷冻泵只有一台,电机烧毁停泵。
溴锂机更换铜管,铜管冻裂,是由于冷冻泵只有一台,电机烧毁停泵。
2楼
蒸发器内部铜管分布
回复
3楼
见识了
回复
4楼
溴化锂吸收式制冷机蒸发器铜管冻裂,主要是冷冻水断水所致,任何一台溴化锂吸收式制冷机都是管壳式蒸发器,更换传热铜管只需在机组两端的蒸发器水室封板打开,用机械电钻将管板头钻开后将破裂的管子抽出(要有专业经验),换上新管后,再用专用手动胀管器将新管两头与蒸发器管板胀接,最后试压、检漏,无需把机组开洞!没有抽不出的破裂管,也没有换不上的新传热管!楼主的照片显示是外行所做,影响机组时限了。
回复
5楼
另外,机组冷冻水断水,机组怎不报警?机组怎没有低温自动停机稀释运行?以图片看,这台机组为蒸汽两效机,制冷量50万大卡/时机组,不知名企业生产,可能是。。。。。
回复
6楼
楼上贤硕通风机电我向您请教您是怎样将一根铜管从蒸发器内,抽出的,请赐教。
回复
7楼
贤硕通风机电,你的分析多数是正确的,但有些情况你并不了解,单根铜管我也抽了,但因为各种原因需要全部更换,500多根从两端抽太慢,所以我开了3个洞抽铜管,保证了工期。
回复
8楼
上面已回复说过了,在水室内用D16.5的开花钻头将铜管与管板处打穿,往一头抽(要有专业经验),从照片上看,这台溴机的内部还较完好,让这样一破膛,气割的那些铁碴全进了溴机内部(还好未进吸收器)
回复
9楼
500多根铜管,不破溴机膛的话,只要两天就能全部抽出.20年前我在开利设计溴冷机的.对不起,
回复
10楼
另外我要告诉你,新的传热管你购回来后是怎样钝化的?这与管板胀接有很大的关系!
回复
11楼
开了三个洞,你没算过开洞时间、焊接时间还有其检漏时间,最要紧的是好的修理是不用破肚的!有技术问题可联系我,我不收分文咨询费的!
回复