40W日光灯15只干线选多少平方?
hantanghujun
2006年06月25日 16:11:03
只看楼主

40W日光灯15只干线选多少平方?2.5平方可以吗?

40W日光灯15只干线选多少平方?2.5平方可以吗?
免费打赏
wuyu0319
2006年08月16日 22:19:27
12楼
40W日光灯15只的电流是15*(40/220)*2,再根据电流来选择导线.
回复
wuyu0319
2006年10月09日 15:13:00
13楼
40W日光灯15只的电流是:I=P/U*COMφ==(40/220*0。5)*15 =4。1454 ( 根据经验COMφ=0。5 )
你以后可先根据40W的白炽灯来计算出电流,40W白炽灯15只的电流是I=P/U=(40/220)*15=2。727(A)
再计算出40W日光灯15只的电流是 2*2。727=4。1454(A)
回复
fairytale2005
2006年10月13日 15:18:59
14楼
如你采用的电感式镇流器,40W的日光灯,每只按0.4A的电流算,电子式镇流器,40W的日光灯每支按0.15A算.2.5的线足够了
回复
luanqinglin
2006年10月15日 18:46:28
15楼
2.5的线是足够了,干线的距离是多少,太远了还要考虑电压降的。
回复
nhsl
2006年10月15日 19:02:02
16楼



能否解释一下最后的一部为什么乘以2吗?
回复
yyw1391
2006年10月24日 14:33:45
17楼
可以 用2.5线
回复
hyfhyf_2006
2006年10月31日 14:48:25
18楼
是足够了!!还可以增加了!!
回复
caihongchun
2006年11月04日 10:46:44
19楼
40W*15/220v*085=3.2A
可以選用1至1.5平方的線.
回复
caihongchun
2006年11月04日 10:51:13
20楼
不知那位兄弟知道甚麼地方可以下载PLC仿真軟件,順便再問一下江蘇那裡有培訓PLC的,謝謝
回复
x_j
2006年11月08日 22:48:22
21楼
同意18,19楼意见.