40W日光灯15只干线选多少平方?
hantanghujun
2006年06月25日 16:11:03
只看楼主

40W日光灯15只干线选多少平方?2.5平方可以吗?

40W日光灯15只干线选多少平方?2.5平方可以吗?
免费打赏
zyzylz
2006年06月25日 16:29:13
2楼
可以,但要注明你所选择灯具光源功率因数在0.85以上
回复
zzhspeed
2006年06月25日 17:21:35
3楼
可以的没有问题,1个千瓦以下都没问题。
回复
加肥猫
2006年06月25日 21:57:13
4楼
采用16A的开关,就可以使用2.5的线。
回复
zgdlgxy
2006年06月26日 08:27:43
5楼
如果电源与灯具距离不长可选2.5平方导线,并且灯数还可以多,是要计算的。
回复
laoge1998
2006年06月26日 14:25:19
6楼
1.5KW以下。不要超过20个灯具.2.5平方可以
回复
张日伟
2006年06月26日 15:42:21
7楼
放心做就是了。
两个原则:1.单相计算电流不要超过16A,2.5的线载流量一般为21A。
2.灯具个数不要超过25个,便于检修。
回复
tzdn001
2006年06月26日 21:39:06
8楼
单相计算电流不要超过16A
2.5的线载流量一般为明装裸线可以达到21A穿管的话要低一些,而且穿铁管和塑料管也不一样。
用DZ47-16A空气开关完全可以
回复
ningjing0222
2006年06月27日 11:28:27
9楼
16A开关2.5m2导线足够了!
回复
boycph
2006年06月28日 20:33:35
10楼
wo 是不懂,我也正想了解此方面的计算呢?有没有公式(简单)?假如是30KW该怎么计算?怎么选择空开和电源线呢??
又假如是110KW?1.6KW呢?
总该有个计算方法吧?请教各位大虾了
回复
lksjsjj
2006年06月29日 10:31:33
11楼
根据公司P=UICOSΦ,可以计算出电流,然后根据电流量就可以选择导线截面了,应该是这样的,呵呵
回复