铰接在设计与施工中的实现 讨论结果共享
苏州派大星
2011年08月26日 21:52:41
来自于学生专栏
只看楼主

近日与vicker(网名,不知何许人也)讨论一个问题,即:在PKPM中,如果遇到梁剪扭超筋,那么在梁端用特殊构件,点个铰接,一般就能过了,设计人员设计思想中,以之为铰,即不传弯矩,但在出施工图时,并没有任何说明表现此处为铰,而施工单位是如何处理这个问题,来形成一个非理想的铰接的呢?与总工姚总请教了一下,主要介绍下铰接处理在设计与施工中的实现问题,至于建筑结构中运用铰接处理的情形,此非重点,可讲,亦可不讲,搜集到的文档上传上来,需要的人看看,不需要的,即可忽略。

近日与vicker(网名,不知何许人也)讨论一个问题,即:在PKPM中,如果遇到梁剪扭超筋,那么在梁端用特殊构件,点个铰接,一般就能过了,设计人员设计思想中,以之为铰,即不传弯矩,但在出施工图时,并没有任何说明表现此处为铰,而施工单位是如何处理这个问题,来形成一个非理想的铰接的呢?与总工姚总请教了一下,主要介绍下铰接处理在设计与施工中的实现问题,至于建筑结构中运用铰接处理的情形,此非重点,可讲,亦可不讲,搜集到的文档上传上来,需要的人看看,不需要的,即可忽略。
可以肯定的是,混凝土结构不像钢结构,不可能形成绝对理想的铰接,判断刚接和铰接的因素主要有两个:构件刚度比和配筋构造。构件刚度比受其他因素影响制约,不能仅因铰接而轻易改变,因此在现浇钢筋混凝土结构中实现铰接,较好的途径就是控制其配筋构造。
在设计中,PKPM计算需要人工干预,软件不会对输出的信息负责,需要设计师来进行修正信息,要事先铰接,其一:减少梁端上部配筋,然后按照简支梁计算配置梁跨中的下部钢筋,实际上是对梁端弯矩进行了调幅,但这过于理论化,定性认识,可操作性太差;其二:采用变截面梁,即在梁端适当降低梁的高度,减少其刚度,易于形成塑性铰,此条当即被姚工否认,说这是学校老师自己瞎讲讲的,完全不符合形成塑性铰的原理;其三:梁内加交叉暗撑或梁端采用“X”形配筋(我在03G101-1中52页见到了这种构造),这种方法尤其适用于剪力墙结构中的连梁。当连梁与剪力墙发生错动时,梁内加交叉暗撑或“X”形配筋允许其微量转动而不致发生节点钢筋的破坏,即使节点出现裂缝,主筋屈服,节点仍然还有交叉暗撑或“X”形配筋作为受拉钢筋起作用而不致立即破坏。当下没有定量的规范告诉我们怎么形成塑性铰,所以采用构造措施,是比较可行的办法,下面是CAD截图,构造柱形成铰接的构造措施。
未命名.jpg
大家有什么好的措施,有什么疑惑和建议可以,大家跟帖一起探讨探讨。
哦,对了,至于施工中如何实现铰接这个问题呢,我问了再施工单位的同学,他们去问了总工一类的,基本他们是不考虑这种问题的,他们就是按图施工,该放多少钢筋就放多少钢筋,实际这个问题还是要归位于设计方面,毕竟结构对此负责。

[ 本帖最后由 liukai0517 于 2011-8-26 21:56 编辑 ]

未命名.jpg

ee352aebac65c04bde20.rar
4.9 KB
立即下载
免费打赏
xinshidaijianyi
2011年08月28日 16:40:50
2楼
很好的东西,值得学习
回复
psywyq0512
2011年08月31日 11:19:09
3楼
其他构件都能这么做吗?不会有什么新问题吧,比如说钢筋的锚固长度,节点处会不会有裂缝等
回复
小面片
2011年08月31日 11:36:26
4楼
关于主次梁铰接与非铰接,其支座钢筋做法是有所不同的,新平法11G101-1(帖子 http://bbs.co188.com/content/1748_3921856_1.html)第86页上已经改为铰接和充分利用钢筋抗拉强度两种情况,并在该页说明里明确由设计人指定具体情况。
回复
xiongjin19851112
2011年08月31日 12:47:32
5楼
有交接的肯定会有开裂的,实际中认为还是少交接的好,因为铰接主要是构件的面外刚度不够,铰接不利于抗震(剪力墙结构中面外刚度小,锚固长度不够等才铰接)。地震作用的能量的传递途径,还是加大界面面积的好,不知道都不对我的认识。
回复
hwxyhzhy0503
2011年08月31日 13:08:56
6楼
这个问题讨论了好多,但都没 有一个好的解决办法
回复
neojhj
2011年08月31日 13:17:44
7楼
我感觉是这样的,你如果按铰接设计的话它就是铰接(没有刚接的能力),如果按刚接设计的话要看实际情况
回复
hallelujah_amen
2011年08月31日 14:46:04
8楼
是啊,点个铰接,模型是算过去了,可是配筋要是满足刚接,实际上承载力还是不够的,纠结!
回复
xfcb55
2011年08月31日 14:51:47
9楼
我还是感觉吧,对于施工来说,铰接很难以实现,现浇施工过程对这个不好把控。当然楼主所说集中理论和铰接原理类似,但这种刻意的去靠拢铰接的做法,一样会传递弯矩,同时降低构建刚度,于抗震不利,同时其外观很难满足实际使用要求。想法很好,但是有待各位结构高人完善,这个东西只有各位设计人员想清楚了,才有在施工中实施的前提。这种铰接可能更多的应该放在装配式结构中来研究。
回复
tangliangjun613
2011年08月31日 20:10:40
10楼

充分利用钢筋抗拉强度就是完全刚接了吗?我觉得还是要看梁的刚度吧,在中间层可以按照刚接考虑,在顶层的端节点我觉得按刚接考虑就不妥。应当也考虑一个折减系数,比较符合实际状况
回复
1969zxc
2011年08月31日 22:33:55
11楼
减少梁端上部配筋,为何可操作性太差?