有2*630KW+1*400KW水电站,按低压(0.4KV)机组选型,发电机出线采用电缆连接,请问中性线截面应为相线截面的几何?(好象在配电系统中,零线电流一般不会超过相电流的20%)谢谢大侠。

有2*630KW+1*400KW水电站,按低压(0.4KV)机组选型,发电机出线采用电缆连接,请问中性线截面应为相线截面的几何?(好象在配电系统中,零线电流一般不会超过相电流的20%)谢谢大侠。
免费打赏
qbs2005818
2006年08月18日 10:38:37
2楼
上网运行可以。独立运行应适当增大。
回复
zhonghibuo
2006年08月19日 10:32:28
3楼
小水电站发电机中性线截面不应小于相线截面的1/3。