结束讨论
mrlqt
mrlqt Lv.3
2006年06月24日 22:09:12
只看楼主

免费打赏
ccc678
2006年06月28日 09:51:58
12楼
接地保护可以关掉,低压可以不用这个功能.另外据我所知,开关的接地保护不需另配零序保护互感器,开关本体里有电流变换器.
是否存在三相有较大的不平衡电流?或者接地保护的整定电流过小?
回复
shari618
2006年06月28日 20:21:23
13楼


同意此说法!!
回复
mrlqt
2006年06月29日 14:38:15
14楼
谢谢朋友们的指导。多年来我对开关的控制都没有仔细的做过了解。所以还是坚持原来的看法,认为接地保护还要加互感器。对于在控制单元内做的保护还没有研究。明天过去,上海产的开关,明天他们过来。有结果我会向大家报告的。
回复
mrlqt
2006年07月01日 17:06:04
15楼
这个问题开关厂来的人也没有说清楚,我查了一下他们开关的设置,有一个接地保护的保护值Ir4设的值比较少,在焊接线上设置了接地保护本来是不合理的,在电容补偿投入后保护反应过于灵敏就动作保护了。我把接地保护改成OFF了,现在没有问题了。
回复

相关推荐

APP内打开