结束讨论
mrlqt
mrlqt Lv.3
2006年06月24日 22:09:12
只看楼主

免费打赏
g3086309
2006年06月25日 08:57:49
2楼
你的动态补偿是否会造成系统的谐振,谐振电流引起开关柜的短延时动作.
回复
zhujun_522
2006年06月25日 14:27:43
3楼
你的补偿柜单组容量是多少?
回复
mrlqt
2006年06月25日 20:52:35
4楼
我检测过了,单台360KVAR的动补投上什么问题没有。两台720一起随负荷变化进行投切时就发生这种现象了。补偿的问题可以排除。我怀疑是开关的问题。可是又没用过。
回复
tcchezhong
2006年06月26日 09:35:37
5楼
跳闸后,主开关显示是什么故障?
主开关的整定参数:瞬时、短延时、长延时、接地,各动作电流是多少?
建议:关闭接地保护,打倒OFF档。
回复
sumlee2069
2006年06月26日 11:12:58
6楼
估计是设定的漏电电流的问题,系统内有谐波,Ir4整定值太小。
回复
ccc678
2006年06月26日 15:30:26
7楼
支持,主开关跳闸后应有故障显示,可参照一下.
回复
mrlqt
2006年06月26日 21:53:44
8楼
j显示0。20
回复
ccc678
2006年06月27日 11:51:30
9楼
我还没看明白?
回复
shari618
2006年06月27日 19:36:16
10楼
请问,你两台是一起投上,还是一台一台投?电容器投上时会有很大的一个涌流,尤其是前面已投上电容器,再投后一个电容器时,涌流将会更大,如你是一台一台的投上,第一台投上后,再投第二台时一个大的涌流引起的跳闸,你可以看看跳闸发生的时间和显示的跳闸原因
回复
mrlqt
2006年06月27日 23:26:57
11楼
对于电容的投切会引起这种现象我一直不相信是电容柜的事。因为我做电容柜有多年了。
我不明白的是为什么没有零序保护互感器主开关在投入分相补偿也会跳闸。
我今天又看了一下,显示的是0。20、接地保护动作,有什么开关内部可以进行设置吗?因为我没有权力对开关内部的设置进行调整,所以只有等到开关厂来调整。
回复