求助怎么确定电机启动电流?
whwfei
whwfei Lv.2
2006年06月24日 20:14:29
只看楼主

小弟新来的,请高手指点点,点饥的启动电流怎么确定

小弟新来的,请高手指点点,点饥的启动电流怎么确定
免费打赏
xuxianjie
2006年08月18日 18:35:22
22楼
看经济条件和电网容量的大小,还要看是不是经常工作,可靠性的要求等
回复
w8461337
2006年08月18日 22:25:28
23楼
直接启动:启动电流=4~7IN
星三角启动:启动电流=0.33IN
自藕启动:启动电流=K*IN
IN=额定电流
只是11KW以下的直接启动
回复
xinmei1227
2006年08月19日 09:45:15
24楼
学习了!稍大点的平时我们都用变频或软启!
回复
diao509
2007年02月06日 16:30:45
25楼


能否告诉我:查什么表呀??
回复
coldice0213
2007年02月06日 20:53:38
26楼
3倍,如果有重要设备就用7倍算
回复
wusukai
2007年02月14日 11:10:13
27楼
100KW的直接启动时是6—10倍,那是不是说电机越大,它的直接启动电流倍数就越大,那我这里用的1120KW(6KV)的它的启动电流应该是几倍?
回复
bingzhe
2007年02月14日 23:11:15
28楼
楼上的,你不会把这么个家伙直接启动吧???有点恐怖的啊!!!!!!!!
回复
lijiefu18
2007年02月14日 23:58:37
29楼

我个人觉得,如果是高压电机(6KV、10KV),其启动电流相对小些。
回复
xswxy
2007年02月15日 12:23:16
30楼
直接启动电流3~7倍,星三角启动为三分之一的启动电流,变频器起动等于或小于额定电流(与起动时间有关)。
回复
chengyongkft
2007年02月16日 00:06:37
31楼
额建议楼上大部分同志找本电机书看看,别误导.....
回复

相关推荐

APP内打开