尚未完工的消防系统泵组吸水口图片
lugangsijia_9
2011年08月26日 12:32:10
来自于工地图片
只看楼主

如题,尚未完工 那个泄水套管预留位置有偏差。[ 本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-9-3 11:09 编辑 ]

如题,尚未完工

那个泄水套管预留位置有偏差。

[ 本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-9-3 11:09 编辑 ]

IMG_4997.JPG


IMG_4990.JPG

免费打赏
ziisii
2011年08月30日 21:27:33
12楼
那个放空用的阀门的设置有问题。做井?然后埋管到集水坑?没见过
回复
sqdhdc
2011年08月30日 21:38:20
13楼
从业主这方面来看,这样的施工是很蛋疼的,支架用这样方式少见,“镀锌钢管严禁焊接”这条规范,也会被他们用银粉漆遮盖掉!偏心大小头也是直接焊上法兰去的,预算上度心扉漏算啦?
回复
sqdhdc
2011年08月30日 21:40:45
14楼

应为“镀锌费”,看上去是些小事,在以后几十年的运营维护上就很麻烦啦!
回复
lugangsijia_9
2011年08月31日 08:41:33
15楼
回13、14楼:
原设计水泵吸水口为焊接钢管,所以施工时使用的是热镀管余料做的,没有办理变更
回12楼:
地面切槽,做排水明沟,至集水坑,外排
回复
weiguoli520
2011年08月31日 15:33:20
16楼
过滤器的安装?
回复
qq5206869
2011年08月31日 17:12:52
17楼
回复
hejia2094
2011年09月02日 13:17:53
18楼
1、两条和水池连接的吸水管及联络管管径是否太小了一点,为什么和泵的吸水管那段的 管径一样?应该是要粗些才对,公用吸水管单条吸水能力应满足两台泵同时用水量嘛
2、那么粗的管道了 还用镀锌管,不合适把,用焊管或无缝管,然后除锈防腐。
3、吸水总管三通下是不是考虑设上支撑,
4、阀门上的螺栓方向应该统一,
5、第二幅图最上面蝶阀手柄方向应调一下,调到便于操作的方向,
回复
blue-shell
2011年09月02日 15:02:02
19楼
回复
lugangsijia_9
2011年09月03日 10:48:30
20楼


巡检管路安装图片,响应者较少,本人只好另外发帖,此处另外换张图片,请斑竹及以上各位原谅。

本人只想知道,如图片中的做法,是否有其必要性及合理性