如题,尚未完工 那个泄水套管预留位置有偏差。[ 本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-9-3 11:09 编辑 ]
如题,尚未完工
那个泄水套管预留位置有偏差。
[
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-9-3 11:09 编辑 ]
![IMG_4997.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/2C/rBBhH11JD8aABBBUAAmuOEaRuWk218.jpg)
![IMG_4990.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
请问下,水泵到水池壁的距离大概有多少啊?
回复
3楼
水箱的 排污口 在地面下
回复
4楼
那个阀门为什么这么低?安装起来方便么?
回复
5楼
正在学习做泵房呢,但是全部云里雾里
回复
6楼
后一个图,是消防泵组的巡检管路,从左到右依次是:泵组汇集管、沟槽三通、又一个沟槽三通,一路向上是旁通管路:短管-沟槽弯头-短管-沟槽法兰-手柄式对夹蝶阀-沟槽法兰-短管-沟槽弯头-短管-接三通;
另一路向右直行的依次是法兰-手柄式对夹蝶阀-法兰-法兰-过滤器-24V电磁巡检阀-法兰-法兰-手柄式对夹蝶阀-法兰-至三通与旁通管路汇合,再一个三通(安全阀出口至此)奔消防水池
[
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-8-30 09:19 编辑 ]
回复
7楼
旁通有必要吗
回复
8楼
回沙发:
1、根据泵房大小选择;
2、根据水池外壁至水泵吸水口选装的管件选择;
3、根据水池外壁至水泵吸水口选装的管件的最外侧长度相加选择。
回七楼:
有必要没必要要看你的服务意识,不属于技术问题。看了无数图纸及消防泵房,设旁通管路的寥寥无几。不设也没有错,因为设计的及整个社会的乃至普世的……,努力吧
个人观点 仅供参考
[
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-8-30 09:42 编辑 ]
回复
9楼
第一张图中闸阀和过滤器的位置是否反了呢?
回复
10楼
回九楼:
好像没有吧
回复
11楼
学习的好资料,谢谢楼主的分享。对安装非常不熟,学了不少。
回复