VV 3×95+1×50电缆载流量
hnpjh
hnpjh Lv.2
2006年06月24日 17:21:27
只看楼主

vv3*95+1*50载流量是多少?

vv3*95+1*50载流量是多少?
免费打赏
mmhwe
2006年06月24日 18:03:53
2楼


条件不充分,无法给出准确答案
回复
zhaobing25899
2006年06月25日 00:12:52
3楼
给你一点参考资料
回复
zhujun_522
2006年06月25日 11:17:00
4楼
楼上没有注明是什么形式的电缆
回复
gxjrd.co
2006年07月17日 12:05:40
5楼


25℃ 铜芯 空气中铺设 214A 土中铺设232A
25℃ 铝芯 空气中铺设 165A 土中铺设180A
回复
eighth95812
2006年07月17日 17:20:31
6楼

楼上给的数值不像是vv3*95+1*50电缆的,好像是YJV 3*95+1*50电缆的载流量,这两种电缆正常运行温度相差20摄氏度,VV为70度,YJV为90度,VV电缆载流量大致120A左右