这张配电系统图有问题吗?
wlssfangyu
wlssfangyu Lv.2
2006年06月24日 14:29:38
只看楼主

审图的说BV线不适合楼层进线。。不知道。。

审图的说BV线不适合楼层进线。。不知道。。

1151130568682.jpg

免费打赏
wgwuhuashu
2006年06月27日 17:13:43
12楼
敷设方式后面不是标注得很清楚吗?CT不就是桥架敷设吗?
回复
zwg1181
2006年06月28日 02:36:40
13楼
穿铁管(SC)不能用BV 线崾用BVV电线 ,另外在线槽上用单线不好整理,日后维修查线不方便,所以。。。。。
回复
jpr0814@co163
2006年06月28日 09:12:41
14楼

为何SC不能用BV线?
回复
crazyboy
2006年06月28日 16:21:24
15楼
开玩笑,BV线怎么会不能穿sc管?
回复
wlssfangyu
2006年07月03日 15:39:36
16楼
开玩笑,BV线怎么会不能穿sc管?
回复
plainlife
2006年07月03日 16:14:17
17楼
当然不合适,照明箱分支回路的数量,除特别要求在配电箱内集中控制灯光的,一般不宜超过18路,加个箱子吧
回复
y718718
2006年07月03日 16:26:41
18楼
然不合适,照明箱分支回路的数量,除特别要求在配电箱内集中控制灯光的,一般不宜超过18路,加个箱子吧
还是加俩分支箱吧
回复
kkkill
2006年07月03日 18:05:21
19楼

64路的箱子得多大啊!如果作柜子,怎么暗装到墙里?
回复
haizhong
2006年07月04日 09:36:42
20楼

那15年前盖的楼都得把管扒出来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。