这张配电系统图有问题吗?
wlssfangyu
wlssfangyu Lv.2
2006年06月24日 14:29:38
只看楼主

审图的说BV线不适合楼层进线。。不知道。。

审图的说BV线不适合楼层进线。。不知道。。

1151130568682.jpg

免费打赏
xt15
2006年06月24日 15:35:43
2楼
同一节点引出这么多支路 施工怎么排的开啊?
回复
mmhwe
2006年06月24日 15:56:06
3楼


现在搞设计的谁还管施工啊,另一个帖子里还有哥们设计64路的呢
回复
rfxtt
2006年06月24日 17:46:16
4楼
设计64路??能否告诉我施工怎么排开 那面墙全是管子了吧?有没有照片看看
回复
crazyboy
2006年06月24日 17:55:16
5楼

本图中多数应该是先通过桥架敷设的
回复
crazyboy
2006年06月24日 17:56:32
6楼
不过楼主说的“BV线不适合楼层进线”是指的哪里?
回复
t800
2006年06月25日 18:14:09
7楼

图不清楚,我也没有看明白,没有看到“BV线不适合楼层进线”。楼主把你的图纸发上来看看
回复
wlssfangyu
2006年06月27日 13:55:43
8楼
我本来进线是BV的。。。审图的说“使用电缆,才适合敷设”,“”中是审图原话,我就换成交联的了
回复
zhoushu8
2006年06月27日 14:14:59
9楼
审核的说的对,BV线只能架空进,架空一般不提倡
回复
foxhhjjr
2006年06月27日 14:20:58
10楼
BV线一般使用在架空进线,现在进线一般不用架空线,所以。。。。。。。。。。。
回复
wlssfangyu
2006年06月27日 16:20:13
11楼
那我改成YJV的了。。这回总合审图的意了吧。。