镀锌钢管混凝土暗配接地跨接线如和
tgyd
tgyd Lv.2
2006年06月24日 10:12:56
只看楼主

镀锌钢管混凝土暗配接地跨接线如和施工?焊接还是接地卡?

镀锌钢管混凝土暗配接地跨接线如和施工?焊接还是接地卡?
免费打赏
mmhwe
2006年06月24日 10:17:05
2楼


卡接
回复
天高云淡
2006年06月24日 10:18:48
3楼
卡接埋在混凝土里?包括接地电线直接埋在混凝土?
回复
tgyd
2006年06月30日 13:40:49
4楼
我不知道这个是不是问题,但很想搞清楚,现在我们做报警回路,设计的都是镀锌钢管,可做法都不一样啊。
回复
qijianmin
2006年06月30日 21:45:03
5楼
在混凝土里敷设镀锌钢管,有必要吗????还是节约一点好!我以为,镀锌钢管应该是在潮湿,或者是易腐蚀的地方使用比较合理,再就是防爆的明配管。在混凝土里敷设镀锌钢管有点浪费。
回复
tgyd
2006年07月10日 08:26:00
6楼
我们现在很流行这种做法的.监理要求各种各样.有的认为焊接跨接线,有的则让明管做法用卡子.
回复
nxm-19690906
2008年05月22日 16:08:16
7楼
现在上海地区地下室预埋都要求用镀锌钢管, 但接地跨接我们在实际施工中还是采用圆钢焊接, 虽然违反了镀锌钢管不允许焊接的笼统死规定, 但比较切合实际. 采用焊接后管子丝扣连接处不容易断裂.另外, 虽破坏了镀锌层但在混凝土中不会腐蚀, 试想镀锌扁铁也是焊接的.但在施工前还是应该先跟监理沟通一下, 一般来说有现场施工经验的监理还是能理解和赞成这种施工方式的
回复
mmhwe
2008年06月12日 09:42:31
8楼


首先扁钢和钢管是有区别的,镀锌钢管在焊接后不仅外壁的锌层被破坏还包括内壁的锌层,此时虽然敷设在混凝土中,但内壁依然会腐蚀,镀锌钢管的连接及其接地线的跨接确实是个问题,依据目前的规范怎么做都是不行的,期待有更好的解释。
回复

相关推荐

APP内打开