近来工地上开始砌砖,看到一些问题,查询规范后还是不明,于此求教:1,混凝土多孔砖规范要求预埋安装管线或预留线槽,不应后凿,我们地下室砌的多孔砖基本砌完,可水电管根本没做,估计要开凿,求解2,工地上砌砖竖缝基本上是假缝,就是两头有砂浆,中间空的,是填充墙,不符合砂浆饱满度要求啊,求解3,上部结构用加气块,建筑说明里要求混凝土导墙,外墙两侧凹砌块墙面2公分要做外内保温,内墙的导墙要求两侧各凹1公分,有必要?求解;后来实际做法是在厨房卫生间等有防水要求的做了混凝土导墙与内墙等厚,其他部位用实心混凝土标准砖砌3皮高,又有问题,内墙120,100的顺砌115,200的内墙翻身斗砌,就是本来砌180的砌法,115+12+53=180于是对于200的墙中间空2公分,要不要砂浆灌注灌满,还是方法不对?求解
近来工地上开始砌砖,看到一些问题,查询规范后还是不明,于此求教:
1,混凝土多孔砖规范要求预埋安装管线或预留线槽,不应后凿,我们地下室砌的多孔砖基本砌完,可水电管根本没做,估计要开凿,求解
2,工地上砌砖竖缝基本上是假缝,就是两头有砂浆,中间空的,是填充墙,不符合砂浆饱满度要求啊,求解
3,上部结构用加气块,建筑说明里要求混凝土导墙,外墙两侧凹砌块墙面2公分要做外内保温,内墙的导墙要求两侧各凹1公分,有必要?求解;后来实际做法是在厨房卫生间等有防水要求的做了混凝土导墙与内墙等厚,其他部位用实心混凝土标准砖砌3皮高,又有问题,内墙120,100的顺砌115,200的内墙翻身斗砌,就是本来砌180的砌法,115+12+53=180于是对于200的墙中间空2公分,要不要砂浆灌注灌满,还是方法不对?求解
4,对于混凝土多孔砖在门窗洞处的做法,规范里建议门窗洞一块砖范围孔朝上灌注砂浆,抗裂。实际没有这样做,会因此开裂吗?门窗安装预埋的是预制混凝土块,又问此预制块多大为好,同多孔砖规格吧?
5,对于砖墙与梁底斜砖问题,一定要7天后再做吗,实际施工时,工人很不愿意这样做,砌了一层回头再来砌,砌第一次1.5高后,由于层高2.9m,去梁底还有1m多点,第二次斜砖一起砌掉了了,有人说,反正以后在砖墙与混凝土结构间铺钢丝网的,求解
等指教
2楼
水电凿墙,墙中空抹灰,墙体灰缝厚度不均,门窗预埋件,多孔砖灌浆,墙顶斜砌施工单位做法都不太正规,很多都是按以前的习惯做法.
回复
3楼
楼主很认真,值得赞赏!
1、水电管槽,以后开槽,是习惯做法,以后只能切割开槽,严禁打凿开槽。预留管线,影响砌筑操作,一般不采用;
2、工人砌筑错误,应该保证砂浆饱满度。不过实话实说,外墙可以做好就很难得,内墙不敢要求了。主要原因,价格太低,按规范做,工效低,单价调整又不可能。
3、没理解,不敢妄言……
4、门窗洞口周边砌块灌浆,是担心安装门窗时打孔、固定,导致砌块破损、渗水。这是质量通病防治要求,应该遵守。实际做法,留预制块,供以后安装固定用,传统做法,就是要求必须预留位置准确,和制作门窗时预留固定件对应,现在不推荐。预制块符合砌筑模数、满足固定螺丝深度即可以。
5、按规范要求做,现场施工错误。
回复
4楼
1、砖的规格和规范对灰缝的要求计算出灰缝厚度,用方木或角钢制作皮数杆,其上应标明每皮砖、灰缝的厚度,室内地面、防潮层、洞口、管道、沟槽、预埋件、门窗洞口、过梁、圈梁、楼板、梁、梁垫和砖墙底部的水平线等。
2、在基层上根据弹好的位置线进行排砖。外山墙第一层应排丁砖,前后纵墙排顺砖。山墙两大角排砖应对称。窗间墙、扶壁柱的位置尺寸应符合排转模数。若不符合模数时,可用七分头或丁砖排在窗间墙中间或扶壁柱的不明显部位进行调整。门窗洞口两边顺砖层的第一块砖应为七分头,各楼层排砖和门窗洞口位置应与底层一致。排砖时,应达到组砖方法正确,准确使用七分头,不得有通缝及瞎缝。对于90、115高的烧结空心砖,排砖时应考虑竖向灰缝挤浆或加浆的操作难度,在模数允许的条件下靠近8~12mm间上限。
回复
5楼
水电凿墙,墙中空抹灰,墙体灰缝厚度不均,门窗预埋件,多孔砖灌浆,墙顶斜砌施工单位做法都不太正规,很多都是按以前的习惯做法.
回复
6楼
水电凿墙,墙中空抹灰,墙体灰缝厚度不均,门窗预埋件,多孔砖灌浆,墙顶斜砌施工单位做法都不太正规,
回复
7楼
那样的做法都太老了。过时了
回复
8楼
,你很细致啊,还去查规范,我是刚到工地的,的确应该认真,那样才能学到东西。
回复
9楼
1、注意三点,切槽、砂浆、网格布(铁丝网);
2、通病,既无大问题也不要出问题就是了;
3、看必老做法,地区习惯吗?能做到吗,试试撒,这事照设计整吧;
4、砖斜砌切有必要,不整治整治谁愿意麻烦。
回复
10楼
很多都是按以前的习惯做法
回复
11楼
你很认真啊,应该按规范要求做,如砂浆应饱满;顶部斜砌砖应待一周后二次砌筑,等等
好好监工、管理,祝愿在你的管理下没有“豆腐渣”工程,呵呵!
回复