对墙体的一些疑问
bao6681435
bao6681435 Lv.3
2011年08月25日 20:30:12
来自于建筑施工
只看楼主

近来工地上开始砌砖,看到一些问题,查询规范后还是不明,于此求教:1,混凝土多孔砖规范要求预埋安装管线或预留线槽,不应后凿,我们地下室砌的多孔砖基本砌完,可水电管根本没做,估计要开凿,求解2,工地上砌砖竖缝基本上是假缝,就是两头有砂浆,中间空的,是填充墙,不符合砂浆饱满度要求啊,求解3,上部结构用加气块,建筑说明里要求混凝土导墙,外墙两侧凹砌块墙面2公分要做外内保温,内墙的导墙要求两侧各凹1公分,有必要?求解;后来实际做法是在厨房卫生间等有防水要求的做了混凝土导墙与内墙等厚,其他部位用实心混凝土标准砖砌3皮高,又有问题,内墙120,100的顺砌115,200的内墙翻身斗砌,就是本来砌180的砌法,115+12+53=180于是对于200的墙中间空2公分,要不要砂浆灌注灌满,还是方法不对?求解

近来工地上开始砌砖,看到一些问题,查询规范后还是不明,于此求教:
1,混凝土多孔砖规范要求预埋安装管线或预留线槽,不应后凿,我们地下室砌的多孔砖基本砌完,可水电管根本没做,估计要开凿,求解
2,工地上砌砖竖缝基本上是假缝,就是两头有砂浆,中间空的,是填充墙,不符合砂浆饱满度要求啊,求解
3,上部结构用加气块,建筑说明里要求混凝土导墙,外墙两侧凹砌块墙面2公分要做外内保温,内墙的导墙要求两侧各凹1公分,有必要?求解;后来实际做法是在厨房卫生间等有防水要求的做了混凝土导墙与内墙等厚,其他部位用实心混凝土标准砖砌3皮高,又有问题,内墙120,100的顺砌115,200的内墙翻身斗砌,就是本来砌180的砌法,115+12+53=180于是对于200的墙中间空2公分,要不要砂浆灌注灌满,还是方法不对?求解
4,对于混凝土多孔砖在门窗洞处的做法,规范里建议门窗洞一块砖范围孔朝上灌注砂浆,抗裂。实际没有这样做,会因此开裂吗?门窗安装预埋的是预制混凝土块,又问此预制块多大为好,同多孔砖规格吧?
5,对于砖墙与梁底斜砖问题,一定要7天后再做吗,实际施工时,工人很不愿意这样做,砌了一层回头再来砌,砌第一次1.5高后,由于层高2.9m,去梁底还有1m多点,第二次斜砖一起砌掉了了,有人说,反正以后在砖墙与混凝土结构间铺钢丝网的,求解
等指教
免费打赏
bao6681435
2011年08月29日 21:16:12
12楼
个人认为问题存在
1,按18的砌法砌筑20的道墙,只能砌筑2皮,不满足150的要求(要指出的是这是一般内墙的加砌块导墙,有防水要求的都做了混凝土导墙)
2,中间空缝2公分,需灌浆(还有种想法是就砌筑18的墙,两边各空1公分粉刷;要嘛定制200厚的非标准砖)
求解
另一张图是建筑说明里的,看第13条,有内导墙凹1公分的说法,查阅最新国家规范和地方规范都么有明确指出导墙的厚度,设计说明的依据是什么
求解
回复
mohawk
2011年08月30日 14:33:31
13楼
应该有200的加气块。
回复
hawkswg
2011年08月30日 17:14:25
14楼
梁底砌砖规范要求必须等7日后再砌,而且要斜砌,保证角度在45度~60度之间,砂浆饱满。虽然以后在抹灰是要挂钢丝网,但无法达到自然沉降后的效果。对于防开裂是必须的。
回复
bao6681435
2011年08月31日 18:07:01
15楼
大哥,我请教的是导墙不是梁底留缝,还有我们加气块和结构的链接做的是柔性链接,不是不留缝的做法。
对于13#的回复,本来就是200的加气块内阁墙,但设计要求做导墙,不给直接砌筑
回复
bao6681435
2011年08月31日 18:07:23
16楼
大哥,我请教的是导墙不是梁底留缝,还有我们加气块和结构的链接做的是柔性链接,不是不留缝的做法。
对于13#的回复,本来就是200的加气块内阁墙,但设计要求做导墙,不给直接砌筑
回复

相关推荐