[求助]加压送风量的计算层数
rztlf
rztlf Lv.2
2006年06月23日 22:50:01
来自于通风排烟
只看楼主

有一住宅楼,室内有跃层和夹层。其中有出入口的前室的层数为18层,而住宅的实际层数为24层。请问:1。计算合用前室的加压送风量是按18层还是24层计算?2。防烟楼梯间的加压送风量是按18层还是24层计算?

有一住宅楼,室内有跃层和夹层。其中有出入口的前室的层数为18层,而住宅的实际层数为24层。请问:

1。计算合用前室的加压送风量是按18层还是24层计算?

2。防烟楼梯间的加压送风量是按18层还是24层计算?
免费打赏
zhangxin135
2006年06月24日 10:42:24
2楼
加压送风是为楼梯间和前室服务的
自然按照他的层数来算
回复
hhbox
2006年06月25日 10:11:55
3楼
按建筑消防报审的层数算,消防一般都考虑结构自然层,与消防人员登高面直接相关,18层住宅是二类高层,24层是一类高层,显然危险性会大,消防的标准肯定也要提高!
回复
rztlf
2006年06月25日 19:18:48
4楼
多谢两位斑竹答复!感觉两位说得都有道理,但更拿不准到底怎样做了,哈哈!

如果风量按24层计算,前室加压风口也要设24个吗?实际上前室只有18层,难道每层前室要设多个风口?
回复
hhbox
2006年06月26日 17:01:53
5楼
有前室才设加压送风口,一般是常闭,着火时开启着火层及上下层,这个和建筑的层数没有直接关系啊?
回复
小陈
2006年06月26日 17:30:16
6楼
18层
回复
nnpjl
2006年08月25日 22:52:42
7楼
有多少层有前室就按多少层算。