埋地排水管穿沉降缝要加波纹管,我想知道普通pvc管和波纹管怎么连接啊???或者说有什么其它更好的处理方法.(由于现场条件限制,排水管是必须穿的)

埋地排水管穿沉降缝要加波纹管,我想知道普通pvc管和波纹管怎么连接啊???或者说有什么其它更好的处理方法.(由于现场条件限制,排水管是必须穿的)
免费打赏
waterking2000
2006年06月24日 00:24:02
2楼
严禁穿越。《给排水设计规范》
回复
hpshow
2006年06月24日 18:43:07
3楼
不能穿越的
回复
txzhupin
2006年06月24日 23:29:21
4楼
选用软管。最好还是避开
回复
wpeipei
2006年06月25日 04:14:02
5楼
改钢管撒!
回复
阿德
2006年06月25日 10:31:09
6楼
在老规范中采取措施是能穿越的,而新轨范明确不得穿越
回复
zhaoyunsong
2006年06月26日 10:07:58
7楼
呵呵,我说的是必须穿越,不然老建筑就没法使用了,这样甲方肯定不干了.我想请教有经验的朋友:我的排水管用的是PVC管,穿越沉降逢部分的管道用什么管材,与PVC管怎么连接?这部分应该怎么作???确实,排水管穿沉降缝很不合理,但是实在是没办法了啊,请教各位朋友了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
水灾
2006年06月26日 10:40:35
8楼


哪条规范明确规定不得穿越的?????误导大众!
回复
水灾
2006年06月26日 10:44:43
9楼
排水管道穿沉降缝处,应预留沉降量(管顶上部净空一般不小于15cm),设置不锈钢软管柔性连接。不锈钢软管与PVC管的连接,可以采用卡箍连接。

回复
zhaoyunsong
2006年06月26日 10:46:53
10楼
GB50015-2003中4.3.3的第4条规定的不能穿越,可现在没办法了,大家得给我解决啊,呵呵!
回复
水灾
2006年06月26日 10:52:07
11楼


既然你认为规范规定不得穿越,还来讨论这个问题?

你看一下给排水技术措施的解释。
回复