老大让在母联柜上加装转换开关,好像是靠转换开关来互锁2个进线断路器,这种做法没见过,他忙的又不见踪影,哎,谁有这样的原理图啊?发来参考一下,或者讲一下控制原理也行,先行谢过了!

老大让在母联柜上加装转换开关,好像是靠转换开关来互锁2个进线断路器,这种做法没见过,他忙的又不见踪影,哎,谁有这样的原理图啊?发来参考一下,或者讲一下控制原理也行,先行谢过了!
免费打赏
luolong87
2011年08月25日 20:42:04
2楼
你说的加转换开关,应该是用来给联络柜断路器做控制电源转换用的吧。如果这样的话,那很简单啊,在断路器上、下桩头各取电源,通过转换开关开转换控制电源。
回复
wj_lyq0615
2011年08月26日 14:48:37
3楼
二次控制电源应该不会用转换开关来做,我猜那个转换开关是用于手自动切换的~
回复
feidankt66
2011年08月26日 20:06:52
4楼
2楼说的对;从母联断路器的上下桩头各引一条线到转换开关,由转换开关转换后供给母联断路器做控制电源。一般用LW5或LW38系列转换开关就能完成。
回复
hwc_wy
2011年08月27日 10:34:21
5楼
提供电源都是用继电器的,用转换开关还要手动不是太麻烦了,这个以前有装转换开关做电压切换还有做远方就地的,
回复
hwc_wy
2011年08月27日 10:35:36
6楼
断路器的的互锁也是靠开关的的常开和常闭触点串人响应的合闸回路,来实现三和两的,用转换开关也太累了吧
回复
马仔
2011年08月27日 17:17:32
7楼
常用的是用LW5转换开关 其中用两对转换开关点 分别串入两进线中的合闸回路 然后在两进线断路器上各引一转换辅助至联络柜 实现电气联锁 联络柜 取断路器A相上下端头 分别经过熔断器各接入装换开关点 之后转换开关出来的点并在一起 之后连到两断路器拉过来的断路器转换点(要实现联锁) 公共点引出接到断路器控制回路