请教大家一个关于人防的问题!
zl645015321
2011年08月25日 14:30:58
只看楼主

在普通地下室设计中,次梁的通常筋计算结果一般是0在人防地下室中,由于人防规范4.11.9 对梁受压区最小配筋率有要求人防规范4.11.9 钢筋混凝土构件,宜在受压区配置构造钢筋,构造钢筋面积不宜小于受拉钢筋的最小配筋百分率;在连续梁支座和框架梁节点处,且不宜小于受拉主筋面积的1/3。这样 人防地下室受压区通长筋是有计算结果的。这样问题就来了。一般在模型中,非人防区域我们一般设定人防荷载为0,但是程序还是默认整个地下室顶板为人防区域,这样非人防的顶板区域,次梁通长筋也有非0的计算结果。

在普通地下室设计中,次梁的通常筋计算结果一般是0
在人防地下室中,由于人防规范4.11.9 对梁受压区最小配筋率有要求
人防规范4.11.9 钢筋混凝土构件,宜在受压区配置构造钢筋,构造钢筋面积不宜小于受拉钢筋的最小配筋百分率;在连续梁支座和框架梁节点处,且不宜小于受拉主筋面积的1/3。
这样 人防地下室受压区通长筋是有计算结果的。
这样问题就来了。一般在模型中,非人防区域我们一般设定人防荷载为0,但是程序还是默认整个地下室顶板为人防区域,这样非人防的顶板区域,次梁通长筋也有非0的计算结果。
请问大家都怎么处理的?是重新把人防拿掉算一次非人防顶板区域的配筋还是?
希望大家多多交流。
免费打赏
315505802
2011年08月26日 22:43:43
2楼
板,找一块最大的算完,照它配筋就是了,小面积的非人防区不去理会,不要去区分,。区分了反而施工不方面
回复
雨季
2011年10月23日 22:48:53
3楼
我也是第一次做人防,我采用的方法是建人防和非人防两个模型,各取所需

[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2011-10-23 22:50 编辑 ]