问一个巨难的问题!!!!!!!!!!!!!!
shuipinglieren
2006年06月23日 15:09:55
来自于中央空调
只看楼主

当空调末端负荷变大后,整个空调系统的各个参数都如何变化?例如:冷冻水\冷却水 水量\水温如何变化? 机组蒸发温度\蒸发压力如何变化? 冷凝温度\冷凝压力如何变化?等等各种参数都发生了什么样的改变.假设是最普遍的风机盘管加独立新风,主机采用离心机组.加一句,斑竹觉得问的好,记得给我加精啊!!!嘿嘿

当空调末端负荷变大后,整个空调系统的各个参数都如何变化?例如:冷冻水\冷却水 水量\水温如何变化? 机组蒸发温度\蒸发压力如何变化? 冷凝温度\冷凝压力如何变化?等等各种参数都发生了什么样的改变.
假设是最普遍的风机盘管加独立新风,主机采用离心机组.

加一句,斑竹觉得问的好,记得给我加精啊!!!嘿嘿
免费打赏
shuipinglieren
2006年06月24日 17:08:16
2楼
怎么没有人回答吗?是不知道?还是我问的不明确?
补充一下吧,负荷变化后,其他参数在制冷机组没有调节之前会如何变,在机组自动调节之后又会如何变?
求高手解答.
回复
yaojinghui6666
2006年06月24日 19:14:01
3楼
呵呵。。。
这个问题问的 有点不着边际啊!~!
这个问题设计到你的机房是怎么控制的问题,比如你的冷冻水泵是才用的一次泵系统还是二次泵系统,才用一次泵系统的话你的水泵是否可以变频,你的假设条件有点简单。
给你解释液体个情况。
假设你采用的是二次泵系统,且一次冷冻水泵为定频,冷却水泵为变频:
1、一次泵系统水流量不变。就是说你的冷冻水流量是不变的。
2、二次泵水量变大。
3、理论上二次水泵供回水温度不变。一次水温度供水温度不变,回水温度变大。