框架结构,一层地下室,基础为独立基础加防水板,防水板抗浮不够,地下室层高已经很高,基础不适合再落,我想请教一下防水板配筋怎么计算?边界条件怎么取的?柱网最大8米X8米。第一次做,请多多指教,多谢
框架结构,一层地下室,基础为独立基础加防水板,防水板抗浮不够,地下室层高已经很高,基础不适合再落,我想请教一下防水板配筋怎么计算?边界条件怎么取的?柱网最大8米X8米。第一次做,请多多指教,多谢
2楼
我现在也遇到此中情况,望那位高手指点迷津
回复
3楼
其实防水板配筋原理很简单就是一个倒楼盖,像柱网这么大的地下室肯定是要加地梁的,分成4m的区隔计算。荷载组合是恒载是有利的会浮力抵消一部分。
如果没有含钢量控制的工程,你可以取大一点的区格计算,其他都按这个配筋。如果控制的比较严,那就要考虑承台或者独基的影响,按扣除后小的区格一个个计算配筋。
建议这种结构防水板最好厚点300mm及以上。
还有这种结构整体抗浮是关键,如果采用配重一定一定要注明降水,并注明降水什么时候结束,降到什么程度。 强烈建议打抗拔桩。
回复
4楼
强烈建议打抗拔桩
回复