防水板抗浮不够
qxldcy
qxldcy Lv.3
2011年08月25日 10:56:41
只看楼主

框架结构,一层地下室,基础为独立基础加防水板,防水板抗浮不够,地下室层高已经很高,基础不适合再落,我想请教一下防水板配筋怎么计算?边界条件怎么取的?柱网最大8米X8米。第一次做,请多多指教,多谢

框架结构,一层地下室,基础为独立基础加防水板,防水板抗浮不够,地下室层高已经很高,基础不适合再落,我想请教一下防水板配筋怎么计算?边界条件怎么取的?柱网最大8米X8米。第一次做,请多多指教,多谢
x1xqq
2011年08月25日 13:52:35
2楼
按等代框架,柱上板带、跨中板带
回复
zylnj2011
2011年10月29日 20:20:20
3楼
用SLABCAD计算
回复
ufomader
2016年12月09日 15:07:14
4楼
很好的资料,谢谢楼主分享啊。
回复
咸鱼1号
2016年12月13日 00:13:42
5楼
抗水板可以按照无梁楼盖的方式计算,只是配筋是反着的。
独基加抗水板抗浮算不够,你是整体计算抗浮不够吧,那只有降低基础标高,基础顶覆土深度大一点。
抗水板计算倒楼盖计算,独基的大小考虑成柱帽,配筋计算就是柱上板带,跨中板带。
回复
张叁疯
2016年12月13日 07:59:43
6楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开