【求助】越级跳电!出现16A开关不跳而200A开关跳的情况
lfl2457
lfl2457 Lv.3
2011年08月25日 09:19:45
只看楼主

各位高手: 我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!

各位高手:
我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!
免费打赏
shierage
2011年08月27日 09:43:00
42楼
总开关小了,一个房间全开的话月2500w,就算三相平衡,一层约需250A,还不算不平衡状态,加上余量,更小了。
回复
lfl2457
2011年08月27日 09:45:56
43楼
原来需要系数是在选开关时有关系的,回头我想办法搞到图纸来发给你看一下。请问高手QQ多少呀,你不在线我也可以发一份到你邮箱。
回复
shierage
2011年08月27日 09:47:43
44楼
单个房价才11A,16的开关够,了
回复
lfl2457
2011年08月27日 09:47:55
45楼


这个漏电值不是开关自带的吗?调大是在同一开关上可调还是换个漏电大点的开关?
回复
rld0431
2011年08月27日 10:19:23
46楼
有可能16A断路器型号不对,是隔离断路器,没有保护功能所以不跳闸,还有就是检查有无漏电情况
回复
戈壁红柳
2011年08月27日 10:28:30
47楼
你的总开关是否带漏电的?如果是看看负荷是否有漏电现象存在?把所有的用电回路关掉;用绝缘表测一下绝缘电阻即可知道了。再者测一下总开关的电流的大小,看看和总开关是否匹配?1检查总开关有无问题 ; 2测总电流是否太大 ; 3检查一下三相负荷平衡情况。
回复
qq675159149
2011年08月27日 13:51:04
48楼
可以这样算每间房按3KW.三相布线.则50/3=两路17间一路16间.三相负荷分别是51 51 48KW
总功率为150KW.由于空调是感性负载.功率因数取0.85.由于不知道你的用途.需用系数我就取0.8吧.则计算功率为122KW.计算电流为233A对应的总开关就取300A的漏保,(三相的)每分路用单相300A漏保,总开关应用剩余不动作电流200ma以上为宜! 以上是个人看法,大家可以探讨探讨.ok!
回复
slmh105520
2011年08月27日 13:56:14
49楼
学习了,谢谢
回复
ok661619
2011年08月27日 13:57:07
50楼
应该具体分析:原因很多,需要按照故障排除法,详细查找。
(1)16A的开关不跳闸是不过载,200A的跳闸可能是过载,即总电流已经超出开关的额定值
(2)如果偶尔因单个回路下的短路造成的越级跳闸,是你的16A开关质量问题,须更换。
(3)如果16A的开关不是漏电断路器,而200A的是漏电断路器,可能是因某个回路漏电造成的,需查找原因,把16A的更换为漏电断路器。
回复
lfl2457
2011年08月27日 15:04:02
51楼
答案正在探索中。因为是别人的工程,我也只是出自好奇才上这来问问,没想到大家回贴这么热心,让我甚是感动。我决定借到那工程的图纸,并去实地测量,一定搞个水落石出!
回复

相关推荐

APP内打开