各位高手: 我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!
各位高手:
我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!
32楼
16A*50间的设计=800A 取一半也远大于200A
1要检查一下三相负荷平衡 用电高峰尽量使电力平衡 可测量一下电流将5层中电流小的合并
2如果用电高峰期间电流接近200 A 应选大于200A的开关 有225A 250A 换开关应考虑导线载流量
=
回复
33楼
用钳形表量下不就知道电流多少了吗,还有就是看下主空开是不是带漏电保护的!!如果都没问题的话就一路一路的上电,哪路跳了就是哪路的问题了呗!
回复
34楼
三相电流不平衡,用电流表卡一下,调整就行
回复
35楼
查查是不是三相电流严重不平衡,如果是,也有可能跳闸
回复
36楼
如果把总开换大 考虑一下你的总进线的粗细 不要烧了线 开关不跳
回复
37楼
情况可能是这样你这个楼层单个房间的负载使用情况没有过载,但是几个房间加起来的负载大于了这个200A的负载能力,所以出现了如上的情况,谢谢
回复
38楼
总开关选小了。你想啊,每层楼50个房间啊,每个房间平均只要用4A多的电,你的总开关就承受不了了,房间里却配了16A的开关,自然是要跳总开关了。
回复
39楼
200A开关和16A开关是漏电开关的话,上述现象有可能发生。
看总开的漏电,调大。请检查开关的整定值
回复
40楼
回复
41楼
每户的总开关用16A的小了点
回复