各位高手: 我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!
各位高手:
我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!
22楼
回复
23楼
应该是总开关选小了,不过最好的方法是到现场了解情况,找到根源,再解决。
回复
24楼
如果是单相配电,那50个房间*每个房间5A=250A,那就会跳了。还是在晚上9点左右测量电流看看吧。估计在150A以上。
回复
25楼
200a3相空开有600安左右电流,配单相16安还小吗
先把50个空开全拉下一个个的合不就能查到了吗
回复
26楼
做试验解决,分级送电
回复
27楼
我上次也遇到这个问题,去看了一下下面的负载都正常,就主开关跳闸,后面我按了下试验按钮它既然不能动作,我就直接给换了个,拿回公司没接负载通上电它过会也跳闸,我就发回厂家找问题,后来发个函说经检测合格,我就觉得奇怪明明试验按钮按都不作用,既然能合格,你把50个房间的总开关全关掉,看还跳闸不,一个一个查,在拿钳表测下电流看是不是过载跳,其它楼层有没这个现象
回复
28楼
查明情况,再去处理。
回复
29楼
应该是电流比较大吧。
回复
30楼
支持,应该排除法确定事故点再说。
回复
31楼
自己感觉200的开关选的有点小
回复