各位高手: 我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!
各位高手:
我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!
12楼
单从LZ所说的负载情况来计算,如果说每层均以三相平稳配电的做法来设计,200A的开关够了。
但是,很明显,这种设计没有结合到实际情况来考虑!你要知道,所谓的宿舍楼,用户的情况很容易了解到的:在房间,空调是肯定开着的,灯也不例外,电脑当然是常伴左右的啦!此外,偶尔煮点开水泡泡康师姐算正常吧?然后有些室友不民习惯冲凉水浴,丢根热得快进桶里,浴毕发型乱了,用一下电吹风这个大伙们应该不难理解的吧~试想一下,这些装备的用电功率,可想而知了吧~
所以嘛,宿舍的配电,你得以较恶劣的情况来考虑!每间那16A的设计我认同了,为没不合理。但楼层的总开关你换选个300A的吧,这样才叫配合了16A*50间的设计!
(如若你可以作用电情况现场调查后再选型就更佳!)
当然,如果说之前一直使用良好,最近才突然发生这一跳闸情况的,则有可能是用电设备出现故障或者说线路短路等而引致。如果你那200A开关是带漏电保护功能的,则用电负载漏电的可能性会更大些!(当然,宿舍的配电一般必须有这个安全保护功能的!)
当真相大白后,望LZ与大家分享!
回复
13楼
1检查总开关有无问题
2测总电流是否太大
3检查一下三相负荷平衡情况
回复
14楼
47104172河北电气设计群,打造成河北最活跃的电气设计群。欢迎同仁加入。
回复
15楼
同意这个兄弟的
回复
16楼
电器多了可能总的剩余电流超过了200A开关附带的剩余电流保护阈值
一般负荷总量都是计算过的吧,不大可能是过载吧
回复
17楼
看来是负荷较大造成的,不排除断路器故障,两方面都要查查
回复
18楼
如果电气设备没有问题,200A的开关选小了 150KW 计算电流都290A了
回复
19楼
200A开关选小了
回复
20楼
请你查清什么原因跳得闸?原因以下几种可以用排除法。1、200A开关过负荷跳闸 2、200A开关带漏保 漏电跳闸(可查电缆绝缘)3、200A开关三相负荷分配不平衡。
回复
21楼
1、测量最大负荷是的电流2、总开关是否带漏电3、绝缘是否良好