【求助】越级跳电!出现16A开关不跳而200A开关跳的情况
lfl2457
lfl2457 Lv.3
2011年08月25日 09:19:45
只看楼主

各位高手: 我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!

各位高手:
我这有一个以前别人做的宿舍楼配电工程。总共5层,每层有50个房间,每个房间里面配有电视,空调,网线,电脑1~3台,加照明等,每个房间由一个16A开关控制,每层是200A总开关。现在出现了16A开关不跳而200A开关跳的情况,请问是不是总开关选小了?这个详细的计算方法是怎样?怎样改进更好? 谢谢了!
免费打赏
huajx001
2011年08月25日 09:26:01
2楼
先要找原因,平时监测200A总开关的实际电流是多少?最高峰是多少等?
如果在正常范围内,说明开关有问题等,所以问题很容易解决的。
回复
huajx001
2011年08月25日 09:28:34
3楼
200A的空断配置大了还是小了,现在是在实际工作中,实践是检验的唯一标准。
实际电流过大,说明配小了。否则开关有问题。
回复
qian68747
2011年08月25日 09:40:10
4楼
200A开关和16A开关是漏电开关的话,上述现象有可能发生。
看总开的漏电,调大。
回复
dgbyls
2011年08月25日 09:48:08
5楼
先找原因,正常时总开关的实际电流是多少?
说明是不是总开关选小了?
回复
寒塘渡鹤影
2011年08月25日 09:51:39
6楼
先确定是哪里故障引起跳闸的,再来说越级不越级
回复
doubleheart
2011年08月25日 10:27:48
7楼
这个和电脑有关!!!
回复
woshiwo8514
2011年08月25日 10:39:41
8楼
首先,进线开关应选带漏电的,漏电电流是否选对了;其次,总开关负荷的需要系数选择是否正确,关系到计算电流的大小,开关额定电流的选择。
回复
lfl2457
2011年08月25日 10:41:10
9楼
这个倒有可能,照我的算法,50个房间*每个房间3KW再*同时系数,有200A总开关应当差不多了,不知这种算法可对??












0
回复
xiao09xiao
2011年08月26日 10:07:04
10楼


做人要厚道~
说了不许整广告的!小心被人举报了你!
(偶暂且不踢你,只是好心提醒你而已!好自为之吧!)
回复
feidankt66
2011年08月26日 10:26:47
11楼
你的总开关是否带漏电的?如果是看看负荷是否有漏电现象存在?把所有的用电回路关掉;用绝缘表测一下绝缘电阻即可知道了。再者测一下总开关的电流的大小,看看和总开关是否匹配?
回复

相关推荐