我的柱配筋计算结果较大,出施工图显示为0
zjxinyan
zjxinyan Lv.3
2011年08月25日 09:15:46
来自于PKPM
只看楼主

我的pkpm柱计算较大,用Satwe计算,带人防的多层框架,比如其中一柱截面500*600,x向配筋41cm^2,如图,可是用柱施工图中显示配筋计算面积为0,只配了构造筋,如图,求达人指点。。

我的pkpm柱计算较大,用Satwe计算,带人防的多层框架,比如其中一柱截面500*600,x向配筋41cm^2,如图,可是用柱施工图中显示配筋计算面积为0,只配了构造筋,如图,求达人指点。。

pj.JPG

axin313
2011年08月25日 09:50:23
2楼
你这500宽 放不下4100mm的钢筋吧,算9根25, 保护层30, 纵筋最小间距50, 最小都要700宽,柱子截面还要加大才行
回复
zjxinyan
2011年08月25日 10:06:23
3楼
可是施工图的计算结果显示配筋计算面积为0,只给按构造配筋了,为什么?明显与satwe的结果不一致,难道施工图一点参考价值也没的?有没有人遇到过?
回复
zjxinyan
2011年08月25日 10:29:36
4楼
配7根28就可以了呀,
回复
marven
2011年08月26日 15:12:16
5楼
是对应的绘图结果吗?箍筋绘图也不够啊,把这张图重新绘制生成一下。原有的数据全部放弃。楼层别弄错了。PKPM2010在施工图绘制上可能有BUG。
回复
attlomartin
2011年08月26日 16:36:53
6楼
估计是数据没改