请教:自喷管网强度试验和严密性试验各有什么要求?有什么区别?
siceman
siceman Lv.12
2003年06月08日 21:19:03
只看楼主

请教:自喷管网强度试验和严密性试验各有什么要求?有什么区别? 强度试验是不带喷头做的 严密性试验是带喷头做的 对不对?

请教:自喷管网强度试验和严密性试验各有什么要求?有什么区别?

强度试验是不带喷头做的
严密性试验是带喷头做的

对不对?
siceman
2003年06月09日 18:01:54
2楼
没高手给点指导吗?
回复
waterismoney
2003年06月10日 15:13:12
3楼
GB50261-96 "自动喷水灭火系统施工及验收规范"6.1、6.2节有讲。

6.2.2 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。

6.2.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30mm,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。

6.2.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。


回复
yn-lzh
2003年06月10日 17:11:55
4楼
就是这样!
回复
siceman
2003年06月10日 21:16:49
5楼
强度试验是不带喷头做的
严密性试验是带喷头做的

对不对?
回复
cailiang008
2006年04月11日 08:44:25
6楼
我觉得:不带喷头咋做啊?不带喷头系统也不完整啊,此时试验也没啥意义啊!

感觉应该都在喷头。

"自动喷水灭火系统施工及验收规范":
6.1.1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。


明天再问问监理去!
回复
rmbdddd
2006年04月11日 19:39:55
7楼
个人理解是强度试验主要是看管网(主要是干管)对超压等不利情况的承受能力,所以持续时间较短,也允许有少许压降;严密性试验是看管网工作状态下可靠性。简单点说前者是验证管网的安全性,不利情况出现时管道不会轻易就漏水或爆掉,后者是验证管网的稳定性。至于到底装不装喷头,保险起见,强度试验都是用堵头代替喷头,偷懒的就顺便把严密试验也做了,然后放空冲洗换喷头,严格来讲严密试验要带喷头的吧。
个人观点,仅供参考......
回复
cxh_0722
2006年04月11日 22:00:52
8楼
我们也是强度试验不带喷头, 严密性试验带喷头做.
因为很多时候要配合装修,强度试验必须在装修封板以前进行,而此时喷头还没有装,所以先用堵头代替.待试验合格后,配合装修封板把喷头装好再进行严密性试验.这样比较合理吧
回复
伯大哥
2006年04月12日 14:48:34
9楼
强度试验不带喷头, 严密性试验带喷头做.因为强度试验是检查管网承受压力的可靠性,是超压试验但不能过高这样会破坏管网的.严密性试验是保证设计压力内管网不会泄漏.